钢管布线的敷设要求有哪些
来源:电工天下时间:2022-01-24 05:28:58 作者:老电工手机版>>
在进行钢管布线时,应遵循如下的敷设要求:
1、钢管及其附件必须有防腐性能,明敷设时刷防腐漆,暗敷设时用混凝土保护。
2、钢管之间的连接处与接线盒之间均需要连接成一个导电整体焊接地线,即用直径4mm的镀锌铁线电焊焊接或用两根直径2mm的镀锌铁线在每支钢管上缠5圈后锡焊焊接。
3、钢管的内径要圆滑,无堵塞、无漏洞,其接头须紧密。

4、钢管弯曲处的弯曲半径,不得小于该管直径的6倍;埋入混凝土中的暗敷设为10倍;每个弯曲处角度不能小于90°。当管线经过建筑物伸缩缝时,为防止基础下沉不均,损坏管子和导线,须在伸缩缝处装设补偿盒。
5、管内所穿导线(包括导线的绝缘层)的总截面积,不应大于线管内径截面积的40%;管内导线不准有接头和扭拧现象,以便于检查换线。
6、钢管暗敷设埋入钢筋混凝土板内时,钢管直径不得超过混凝土板厚的1/3;埋入焦渣垫层内,应在钢管敷设完毕、地线焊好后,先用水泥砂浆保护好,然后再铺焦渣层;埋入地下土层内必须使用厚壁钢管,管外壁及焊接地线处需刷沥青防腐。
7、导线穿管时同一回路的各相导线,不论根数多少,应穿入一根管内;不同回路和不同电压的线路导线,不允许穿在一根管内;交流和直流线路导线不得穿在同一管里,一根相线导线不准单独穿入钢管。
8、钢管在墙上的固定,当钢管直径在20mm以下时,管卡与管卡之间的距离不应大于1.5m;钢管直径在40mm以下时,管卡的距离不应大于2.5m;管径超过40mm时,可增大到3.5m。
9、钢管连成一体后,应接地或接零。
10、钢管敷设超过下列长度时,其中间应装设分线盒或接线盒:
1)管子全长超过30m且无弯曲时;2)管子全长超过20m而有一个弯曲时; 3)管子全长超过12m而有二个弯曲时; 4)管子全长超过8m而有三个弯曲时。
相关文章安装墙壁开关及插座接线时的布线问题

在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
卫生间局部等电位接地线连接和敷设不符合规范要求

卫生间局部等电位接地线不合要求,1、存在问题:1)卫生间等电位的接地线与金属给水管道连接没有采用专用的接地卡子,而是直接绑扎在金属管道上,且多股接地线连接前没有搪锡。
时间:2022-04-12 05:34:12
局部等电位的接地干线串联敷设存在安全隐患

有关局部等电位的接地线敷设问题,局部等电位的接地干线串联敷设存在安全隐患,已严重违反设计规范和要求,其产生原因有哪些,有哪些处理措施或方法,下面来了解下。
时间:2022-04-12 05:31:25
铝片卡布线的五条敷设要求

在进行铝片卡布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线要横平竖直,并且和建筑物贴平。线路穿墙时,应装设套管保护。220V和380V线路的接头,应在铝制的接线盒内进行。
时间:2022-01-25 05:58:22
塑料管布线的敷设要求有哪些

在进行塑料管布线操作时,应遵循如下的敷设要求:塑料管布线和钢管布线类似,所用的附件为塑料制品,塑料管机械强度较低,埋入墙内时要用水泥沙浆保护,在地面下时要用混凝土保护。
时间:2022-01-25 05:56:47
照明线路的常用敷设方式

在照明线中常用的线路敷设方式有很多,比如可以用瓷夹板、瓷珠、绝缘子、木槽板、钢管、塑料管和铝片卡等布线,不同的敷设方式适用于不同的应用场所,下面来了解下。
时间:2022-01-25 05:54:32
木槽板布线的敷设要求有哪些

在进行木槽板布线时,需要遵循如下的敷设要求:木槽板需用干燥木材制成,槽内涂刷绝缘油和建筑物接触的底面涂防腐油,槽板的外表面刷带色的油漆。
时间:2022-01-24 05:34:01
家装布线时如何预留网线口

家装布线时如何预留网线口?在家庭布线时建议预留一些有线的网络口,最好在客厅和房间都留有有线网络口,不仅可以供台式机、电视机等位置固定,还可以使用有线网络的设备、家电使用。
时间:2022-01-13 13:28:59
- 上一篇:家庭常用网线的制作方法详解
- 下一篇:木槽板布线的敷设要求有哪些