高压试验加压与升压的安全操作规程
来源:电工天下时间:2019-11-26 09:23:05 作者:老电工手机版>>
有关高压试验加压与升压的安全操作规程, 加压前必须认真检查试验接线,升压过程中应有专人监护并“呼唱”,升压过程中试验人员应精力集中,雷雨天气,停止户外试验场的高压试验。
高压试验工作的安全操作规程
第一条 加压前必须认真检查试验接线,检查表计倍率、量程,检查调压器零位及仪表的开始状态,检查试验设备高压端接地线是否已拆除。
检查安全措施的完成情况均正确无误后,试验负责人命令试验人员离开试品和高电压试区,转移到安全地带。
第二条 试验负责人检查试验装置与试品连接无误后下令“加压”,操作人员复诵“注意,开始加压!”并鸣铃示警。
第三条 升压过程中应有专人监护并“呼唱”,还要有专人监视试验设备及试品。操作人应站在绝缘垫上。任何人不得越过遮栏。
第四条 升压过程中试验人员应精力集中,不得闲谈,随时警戒异常现象发生。发现异常情况时,应立即停止试验,然后降电压、切断电源,并在电源开关把手上挂“禁止合闸、有人工作”标示牌。
试验设备和试品必须经充分放电接地后才能进行检查,查明原因并处理后方可恢复试验。
第五条 雷雨天、阴雨天或湿度过大,应停止户外试验场的高压试验。
第六条 加压结束后,电压降至零,由加压人员或指定的专人断开电源。对高压试验设备和试品经充分放电并可靠接地后,方可更改接线或结束试验。
相关文章高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
- 上一篇:变配电设备的安全检修操作规程
- 下一篇:高压试验工作放电过程中的安全操作规程





