变配电设备的安全检修操作规程
来源:电工天下时间:2016-03-14 15:33:50 作者:老电工手机版>>
变配电设备检修规程:
1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。
2、高低压断电后,在工作前必须首先进行验电。
3、高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。
4、验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。
5、在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。
6、应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。
7、装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。
8、接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。
9、应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。
因此,必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。
10、工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。
相关文章变配电所防雷保护类型及应用说明

雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电房设备3年未维护有什么后果

配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
怎么检修架空线路?

架空线路的检修内容及要求,需要根据线路是否存在缺陷和缺陷的严重程度来定,其主要目的是保持线路正常运行。一般需要对架空线路进行不定期检修,其检修内容包括以下几项,下面具体来了解下。
时间:2022-04-18 21:18:33
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
怎么快速检修母线?

怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
电气设备与电缆的泄漏电流的允许值

电气设备与电缆的泄漏电流的允许值是多少,同步发电机及调相机、交流电动机、电力变压器泄漏电流的允许规定值是多少,一起来了解下。
时间:2021-08-10 05:07:21
怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。
时间:2021-01-04 09:32:45
- 上一篇:隔离开关的安全操作规程
- 下一篇:高压试验加压与升压的安全操作规程





