隔离开关的安全操作规程
来源:电工天下时间:2020-02-04 07:27:44 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关的安全操作规程,包括1516(1526)隔离开关的合闸操作、6kV旋转式隔离开关的操作等,操作隔离开关,均要在现场检查三相触头的断开或合闸情况。
隔离开关操作规程
7.1 高压隔离开关除断开电压互感器、主变中性点接地等小于2A的小电流负载外,使用时应与断路器配合,只有在断路器断开才能进行操作。
7.2 在执行倒闸操作前,操作人员应检查断路器确在断开位置,停电时先拉出线刀闸,后拉母线侧刀闸,送电时相反。
7.3 错合刀闸时,甚至在合闸时发生电弧,也不准将刀闸再拉开,应迅速合上。错拉刀闸时,在刀闸的刀片离开固定触头时便发生电弧,这时应立即合上。刀闸电气闭锁动作时严禁随意解锁操作,在认真核对运行方式及操作票后方可解锁或手动操作。
7.4 无论使用何种方式操作隔离开关,均要在现场检查三相触头的断开或合闸情况。
7.5 1516(1526)隔离开关的合闸操作
7.5.1 确定15167(15267)接地隔离开关、151(152)断路器确在断开位置。
7.5.2 合上1516(1526)隔离开关操作电源,“远控——近控”开关置“近控”位置。
7.5.3 按合闸按钮隔离开关合闸,红色合闸指示灯亮,观察开关接触良好,主控室表计及微机显示电压、电流正常。
7.5.4 断开1516(1526)隔离开关操作电源。
7.5.5 在合闸过程中,发生异常情况可按“急停”(黑色)按钮,终止操作,经检查无误后再重新进行操作。
7.6 1516(1526)隔离开关的分闸操作。
7.6.1 确定151(152)断路器确在分闸位置。
7.6.1 合上1516(1526)隔离开关操作电源。
7.6.1 按分闸按钮、隔离开关分闸,绿色分闸指示灯亮,观察开关确已断开。
7.6.1 “远控——近控”开关置“远控”位置,断开操作电源。
7.7 6kV旋转式隔离开关的操作
7.7.1 旋转式隔离开关的合闸操作
7.7.1.1 确定断路器在“分闸”位置
7.7.1.2 将“远控—近控”开关置于“近控”位置。
7.7.1.3隔离开关操动机构手柄(7)置“分闸闭锁”位置,按先电源侧,后负荷侧的顺序合上隔离开关。
7.7.1.4隔离开关操动机构手柄(7)置“工作”位置,并上锁。
7.7.2 旋转式隔离开关的分闸操作
7.7.2.1 确定断路器在分闸位置。
7.7.2.12 将“远控—近控”开关置于“近控”位置。
7.7.2.3隔离开关操动机构手柄(7)置“分闸闭锁”位置,按先负荷侧,后电源侧的顺序拉开隔离开关。
7.7.3 接地隔离开关的操作
7.7.3.1按10.2隔离开关的分闸操作的程序操作。
7.7.3.2合上接地隔离开关,操动机构手柄(7)置“检修”位置并上锁。
相关文章变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
带电作业操作的几项技术措施

带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
在架空线路上怎么进行紧线操作?

在架空线路上怎么进行紧线操作?在架空线路上紧线时,一般使用弹簧紧线器连接导线和钢绳,用卷扬机进行紧线。在进行紧线操作时,需要遵循如下的基本要求,一起来看下。
时间:2021-11-20 07:56:10
怎么进行停送电操作?

怎么进行停送电操作?在进行停、送电操作时,需要按以下步骤进行:1、停电(1)停电前明确工作(操作)票内容,核对要停电的设备;(2)根据工作需要,穿、截合格的绝缘靴和绝缘手套;
时间:2021-11-15 06:25:42
- 上一篇:电力系统电压等级与变电站的主要种类
- 下一篇:变配电设备的安全检修操作规程