水处理配电箱与开关箱的设置与选择要求
来源:电工天下时间:2016-03-22 18:40:19 作者:老电工手机版>>
处理配电箱与开关箱的设置与选择要求
1.水处理配电箱及开关箱的设置
(1)配电系统应设置总配电箱及分配电箱,实行分级配电。
(2)开关箱应由末级分配电箱配电。
(3)开关箱与控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3M。
(4)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。
(5)配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱下底大于1.3M,小于1.5M。
(6)配电箱内的的开关电器、插座应坚固,不松动、歪斜。
(7)配电箱、开关箱内的工作零线与保护地线不得混接。
(8)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘线,接头不得松动,不得有外露带电部分。
(9)配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接地。保护零线应通过接线端子连接。
(10)配电箱、开关箱必须防雨、防尘、防砸。
2.水处理电器装置的选择
(1)配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。
(2)总配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器,以及漏电保护器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。
(3)总配电箱应装设电压表、总电流表,总电度表及其它仪表。
(4)分配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。
(5)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备。
(6)开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。电工技术之家
(7)开关箱中必须装设漏电保护器。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
(8)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。
(9)总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。
(10)漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。
(11)手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路。容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。
(12)各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。
(13)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
(14)进入开关箱的电源线严禁用插座连接。
3.使用与维护
(1)所有水处理配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。
(2)所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应专人负责。www.dgjs123.com
(3)所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
(4)对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
(5)所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:
送电操作顺序:总配电箱——分配电箱——开关箱,
停电操作顺序:开关箱——分配电箱——总配电箱
出现电气故障的紧急措施情况除外。
(6)施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
相关文章家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱中零线烧坏是怎么回事

很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电箱的简单接地方法

配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
家用配电箱怎么接线

有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。
时间:2022-07-14 06:38:24
配电箱接地有哪些要求

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图

在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
配电箱中有哪些保护开关

有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52





