配电室应急操作规程与倒闸操作顺序
来源:电工天下时间:2016-03-24 07:20:58 作者:老电工手机版>>
配电室应急操作规程与倒闸操作顺序:
一、严格执行“操作票制度”事故处理及单一刀闸拉合时,可以用操作票;
二、操作人和监护人应根据模拟图板或主结线对所填操作票是否正确,并经有关人员审核签名;
三、操作时必须按操作顺序进行操作,每操作一项做一个记号,全部操作完成后进行复查;
四、下列项目列操作票
1、应拉合的开关和刀闸位置
2、检查接地线是否拆除
3、检查负荷分配物
4、装拆接地线
5、安装或拆除控制器路线或电压反感器回路保险
6、一切换顺路和检查是否确无电压等操作,应检查操作电源是否正常供给
五、操作发生疑问,应立即停止,并向有关人员汇报弄清问题后再进行操作,不准擅自更改操作票,严禁酒后值班操作。
六、运行中电容开关跳闸时,应退出运行,经检查确认无异常后,方可试送。
七、重要回路跳闸时且伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功时,严禁再次合用,带有重合闸且无伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功,严禁再次合闸,带有重合闸保护的,应及时检明原因,报告上级。
八、遥测电容或电缆时前后应充分放电。
九、变压器预备信号动作时,应及时检明原因报告上级。
十、操作电压反感器前,应考虑相应的失压保护和计置装置等。
十一、正常情况下发电机应处于自投状态,清洁发电机及附属设备时,应将功能选择开关切断,工作完毕后,恢复正常。
十二、有高压接地现象或雷雨天检修电气设备时,必须穿绝缘鞋,雷雨天气禁止倒闸操作,巡视电气设备不得靠近避雷器。
十三、变压器应保护跳闸后(速断、差动、油浸式变压器,还有重瓦斯)应退出检查。
十四、倒闸操作顺序:停电:负荷侧断漏器负荷侧刀闸母线侧刀闸;送电与之操作顺序相反。
十五、电气设备停电后,即使是停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施前,不得触及设备与栅栏,以防突然来电。
十六、变压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m,室外不得接近故障点8m,且应穿戴相应电压等级的绝缘靴和绝缘手套。
巡视配电装置,进出变压室,应随手将门锁好,无关人员未经批准不得进入设备房。
相关文章高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
配电室倒闸接地线怎么接

有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换

有关主电源与停电应急电源的切换方式图,主电源与应急电源之间的两种切换方式,分类首端切换与末端切换,应急母线集中供电首端切换。
时间:2020-12-10 06:19:28
农村低压电力对配电室的具体要求

农村低压电力对配电室的具体要求,配电变压器低压侧的配电箱,箱沟各电器件之间及它们对外壳的距离,需要满足电气间隙和爬电距离的要求,配电室内应留有维护通道等。
时间:2019-12-29 08:11:04
主电室电工人员安全操作规程22条

进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。
时间:2019-12-08 19:53:12
配电柜的操作规程10项

有关配电柜的操作规程,配电柜分为动力配电板(箱)和照明配电板(箱)、计量箱,如何操作配电柜呢,这里总结了10条配电柜的操作规程。
时间:2019-07-07 09:53:36
高压配电室的安全管理规定(图文)

如何确保配电室的安全运行,需要高压配电室的工作人员,严格遵守配电室安全规定,对值班人员有值班要求,对设备巡视也有相关规定,遇到故障时及时报告与快速处理,这都是配电室的安全规定的内容。
时间:2018-02-05 14:23:59
- 上一篇:真空开关柜的主要结构类型
- 下一篇:配网防盗管理的安全制度





