高压配电室的进出线顺序及拉闸顺序与停送电顺序
来源:电工天下时间:2022-09-17 11:37:49 作者:老电工手机版>>
有关高压配电室的进出线顺序,高压配电室拉闸顺序的相关规定,以及高低压配电室的停送电顺序,配电室的定义,高压配电室与低压配电室的定义等。
一、配电室的进出线顺序
高压进线柜--高压计量柜--高压出线柜--变压器(如10/0.4KV)--低压柜(包括进线柜、电容柜、馈线柜)。
二、高压配电室拉闸顺序
具体规定:
(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。
(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
(3)严防带负荷拉合隔离开关。
高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧;
送电 高压电源—高压出线—地压进线----低压出线—-负载;
停电时:先停负荷侧再停电源侧;
停电 负载 —低压出线----地压进线—高压出线—- 高压电源。
带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。
10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。