有关智能配电柜一次设备的组成与功能,高压与低压上所采用的不同开关柜,以及固定分割式和抽屉式回路,配电柜一次设备是以断路器为主。
智能配电柜一次设备组成与功能
配电柜一次设备基本采用户内开关设备,高压上采用中置式开关柜,低压采用框架断路器或者塑壳断路器组成的固定分割式和抽屉式回路。这些开关设备按照断路器配电容蛋和依据配电柜的用途进行有机组合,组成各种各样的不同功能的配电柜。
1、配电柜一次设备是以断路器为主,熔断器、接触器和其它设备为辅助。
2、配电柜的一次设备智能化包括:断路器控制器的智能化,熔断器和接触器状态参数采集设备智能化。
断路器智能控制器侧A参数包括:
电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、电度、保护延时时间、过载保护时间、断路器状态、断路器位里等。
智能控制器通过内置于断路器内的互感器采集电流,通过芯片内部程序计算出其他的参数与设置保护时间,通过断路器的辅助触点采集断路器状态与位置。
智能控制器通过以太网接口,采用光纤传输方式直接和工业以太网交换机采用GOOSE通信。
熔断器和接触器状态采集设备能采集参数包括:熔断器的状态和经过熔断器的电流,接触器的状态和电流。
熔断器状态与电流、接触器状态和电流通过光纤送到过程层交换机,通过GOOSE与上层lED通信。