低压配电网的接线方式
a) 单回路放射式
1,放射式
b) 双回路放射式
用电设备为大容量,或负荷性质重要,或在有特殊要求(指有潮湿、腐蚀性环境或有爆炸和火灾危险场所等)的车间、建筑物内,宜采用放射式配电。
2,树干式
正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电。来自:电工技术之家
3,环式
多用于各车间变电所低压侧之间的联络线,彼此连成环式,互为备用。通常备用电源与主供电源不同时供电,即也采用开环运行方式。
4,链式
这是一种变形的树干式,适用于从配电箱对彼此相距很近、容量很小的次要用电设备的配电。链式线路只在线路首端设置一组总的保护,可靠性低。
STS——车间变电所 AP——电力配电箱 AL——照明配电箱。