配电所与配电柜的进线出线方式
来源:电工天下时间:2016-04-14 21:20:49 作者:老电工手机版>>
一、配电所与配电柜的进线出线方式
配电柜的进出线方式形式多种,有上进下出,还是下进上出,也有侧进上出,侧进下出等;
1、具体形式的选择根据进线柜如果与上段柜并柜,那就是侧进;
2、如果上段柜非并柜,那就走电缆或者母线桥;电缆可以上进也可以下进,母线桥就需要上进了;
3、出线方式根据工程要求来选择,如果有电缆沟就下出,如果是电缆桥架就上出;(具情况而定)
1)进线方式:电流流进配电柜的入口处在哪儿就决定了进线方式,比如从柜顶流进来的(这种方式一般通过母线槽引电流来),就叫上进;
从柜底流进来的叫下进(这种方式一般用电缆引电流来);从柜侧流进来的就叫侧进(这种方式一般用在进线柜和变压器紧挨着的时候等等)。
2)出线方式:电流流出配电柜的出口在哪儿就决定了出线方式,如上,但一般只有上出线,和下出线二种方式。
二、配电箱进线与出线(TN系统)
在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。TN系统,称作保护接零。
当故障使电气设备金属外壳带电时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。
在TN系统中,也就是三相五线制中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。
因此,主要是PE线的电位,而不是N线的电位,在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。
如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。
三、配电柜出线进线方向的问题
在计算配电柜到配电柜,电缆长度时,如何考虑配电柜在哪里进线和出线的?
解答:
一般根据经验,一般来说你,如果未设置电缆沟,一般配电盘柜大部分从顶出线,这特别表现在配电室内,如果是配电箱一般是从箱底出线。
在计算配电柜到配电柜 电缆长度时 应该是按 加长2米考虑的 配电柜一般是在配电柜底部进线和出线的。 来自:电工技术之家
四、配电箱进线与出线?
TN-C-S系统通常以进线配电箱作为TN-C和S的分界点,就是进线4根,出线5根,N和PE在配电箱前合一称为PEN线,配电箱后分开而且不再接触。N线不再接地,PE线只可以接用电设备的金属外壳,不能接中性线,可以多处接地,最好还做总等电位连结。
TN-C-S系统当然可以进四出五了,PEN入户接地分成N,PE。强调一点就是以后这两根线不可以再合并了,从这个配电箱以后就只能是TN-S系统了。
这个箱子应该是单体总配电箱,规范要求做重复接地,做了总等电位联接就可以不做重复接地,总等电位联接的效果好过重复接地。PEN线分开以后,就不能再合到一起了。
IEC要求在电源进线点处(如总配电箱)PEN线必须先接PE母排,然后通过一连接板或线接中性线母排N,防止PE与N连接不良,设备失去PE接地。
采用TN-C-S接地系统,系统进线是四根线,出线经总等电位连结后分为L1 L2 L3 N PE 这5根线。如果总进线改成五根,也就是TN-S系统,浪涌保护器的接线方式基本没有改变。
TN-S 系统
该系统中保护线和中性线分开,系统造价略贵。除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。在民用建筑内部、家用电器等都有单独接地触点的插头。采用 TN-S供电既方便又安全。
TN-C系统
该系统中保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置动作,切断电源。 该系统对于单相负荷及三相不平衡负荷的线路,PEN线总有电流流过,其产生的压降,将会呈现在电气设备的金属外壳上,对敏感性电子设备不利。此外,PEN线上微弱的电流在危险的环境中可能引起爆炸,所以有爆炸危险环境不能使用TN-C系统。
TN-C-S系统
该系统PEN线自A点起分开为保护线(PE)和中性线(N)。分开以后N线应对地绝缘。为防止PE线与N线混淆,应分别给PE线和PEN线涂上黄绿相间的色标,N线涂以浅蓝色色标。此外,自分开后,PE线不能再与N线再合并。TN-C-S系统是一个广泛采用的配电系统,无论在工矿企业还是在民用建筑中,其线路结构简单,又能保证一定安全水平。
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
配电柜安装标准及相关要求

配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
时间:2021-10-04 07:56:25
低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-08 14:33:57
如何选择配电柜电流表量程?

有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。
时间:2019-12-31 10:20:41
配电箱与配电柜及动力柜的区别总结

有关配电箱、配电柜及动力柜的区别有哪些,这里介绍了配电箱、控制箱、配电柜、控制柜与控制屏的用途与区别,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:48:00
- 上一篇:低压配电网如何接线,配电网接线方式说明
- 下一篇:室内配电系统配电方式的优点与缺点





