输电线路空载与负载运行有什么特点?
来源:电工天下时间:2016-04-27 15:24:41 作者:老电工手机版>>
输电线路空载与负载运行的特性
1、输电线路的功率特性
输电线路正常运行时,线路两端电压应在额定值附近,因此传输线路的功率极限约与线路的额定电压的平方成正比。
当线路的首端和末端的电压相位差=0时,线路的首端和末端的电压同相位,电流比较小,传递的有功功率最大;
线路电容产生的无功功率超过线路上电感消耗的无功功率,有盈余的无功功率向两端输送,首端的无功功率可能为负值。
随着首末端电压相位差的增大,线路上传送的电流将增大,线路首端输出的有功功率将逐渐减小,感性无功功率将逐渐增大,而首端和末端的都必须向线路提供大量的无功功率以低偿线路的无功功率损耗。 来自:电工技术之家
当相位差=180时,线路的末端和首端的有功功率将先后改变符号,有功功率将改变传送方向,变为由末端送往首端,无功功率将达到最大值。
可见,当线路首末端电压相位差大范围变化时,为了维持线路两端的电压有恒定的幅值,无论是首端还是末端都必须拥有足够大的无功电源,而且还应具备吸收一定数量的无功功率的能力。