双母线接线刀闸故障的处理方法
来源:电工天下时间:2016-05-11 20:47:50 作者:老电工手机版>>
双母线接线刀闸故障瓷绝缘破损
1、当发生刀闸接触部分发热达75Co以上,瓷绝缘破损严重或破裂,因严重污秽或过电压,产生闪络、放电等故障时。
对单母线及单回路的刀闸,应采取转移负荷的措施,如果条件允许则可停电处理。电工技术之家
2、若是双母线接线的母线刀闸,应先倒母线或要求调度转移负荷后,将故障刀闸停运。
3、对3/2接线,线路刀闸故障时,则应采取停电处理;母线侧刀闸故障时,应使刀闸所在母线停电后进行处理;其它刀闸故障可拉开相应开关进行处理,此时不影响对线路供电。
附1,双母线接线远方操作出线刀闸时,合上母联刀闸的控制电源
双母线接线远方操作出线刀闸时要合上母联刀闸的控制电源,为了防止正在操作的这一回路出线故障,从而引起单段主出线开关跳闸。而合上母联的控制电源(母联是自投)后,就可以保证即使所操作的回路引发上述现象,母联自动合上,跳闸的那段母线上的其他回路也能继续工作。
110系统母线倒闸操作投互联保护需要断开母联断路器控制电源目的是不让母联开关在倒闸操作过程中动作,假如操作时母联开关动作,可能造成正在操作刀闸的人员带负荷拉、合刀闸,很危险;另外一旦母线故障,保护应动作于切除母线上所有出线开关,母联开关动作没有意义。
如果非要这么操作,那就是为了防止你正在操作的这一回路出线故障,从而引起单段主出线开关跳闸。而合上母联的控制电源(你的母联肯定是自投)后,就可以保证即使你所操作的回路引发上述现象,母联自动合上,跳闸的那段母线上的其他回路也能继续工作。
追问:
我是说倒某条出线时,遥控操作这条出线母线侧刀闸时,怎么要合上母联刀闸上的的刀闸电机电源,不合上就操作不了
追答:
没这么设计过,照你这么说,你现在操作的这条母线刀闸电源是串在母联刀闸电机电源后面的。
附2,隔离刀闸常见故障处理办法
一、刀闸发热故障
应检查触头部位及导线的引流线夹是否接触不良。真对隔离刀闸的结构原理,检查两端顶冒接点是否过 热,检查由弹簧压接的触点或刀口过热,检查支柱瓷瓶劣化使支柱瓷瓶整体温度升高。
处理办法:发现故障后,应向调度汇报,立即设法减小或转移负荷,加强监视。处理时应根据不同的接 线方式,分别采取相应的措施:
1、双母线接线时,如果是某一母线侧刀闸发热,可将该线路经倒闸操作,倒至另一段母线上运行。通过向调度和上级请示母线能停电时,将负荷转移以后,真对上述刀闸发热原因进行停电检修。若有旁母时, 可把负荷倒至旁母上。
2、单母线接线时,如果某一母线侧刀闸发热,母线短时间内无法停电,必须降低负荷,并加强监视。母线可以停电时,再停电检修发热的刀闸。
3、如果是负荷侧(线路侧)刀闸运行时发热,其处理方法与单母线接线时基本相同。应尽快安排停电检修,在维持运行期间,应减小负荷并加以监视。对于高压室内的发热刀闸,在维持运行期间,除减小负荷 并加以监视以外,还应采取通风降温措施。停电检修时同样应真对上述刀闸发热原因进行检查处理。
二、刀闸拒合故障
1、电动操作机构故障
电压等级较高的隔离刀闸均采用电动操作机构进行操作。电动操作机构的刀闸拒绝合闸时,应着重观察接触器是否动作,电动机转动与否以及传动机构动作情况等,区分故障范围, 并向调度汇报。
● 若接触器不动作,属回路不通。
处理办法:首先应核对设备编号、操作顺序是否有误,如果操作有误,则是操作回路被防误闭锁回 路闭锁,应立即纠正其错误的操作;若不属于误操作,应检查操作电源是否正常,保险是否熔断或接触不良,若是,则处理正后,继续操作;若无以上问题,应检查回路中的不通点,处理正常后,继续操作。
● 若接触器已动作,问题可能是接触器卡滞或接触不良,也可能是电动机的问题。进一步检查电动机接线端子上的电压,如果其电压不正常,则证明是接触器的问题,反之是电动机的问题。
● 若检查电动机转动,机构因机械卡滞合不上,应暂停操作。先检查接地刀闸,看是否完全拉开到 位,将接地刀闸完全拉开到位后,可继续操作。无上述问题时,应检查电动机是否缺相,三相电源恢复正常后,可再次继续操作。如果不是缺相问题,则可进行手力操作,检查机械卡滞、抗劲的部位,若能排除,可继续操作。若还是无法进行解决的话,应利用倒运行方式,先恢复供电。向上级汇报, 刀闸能停电时,再由检修人员处理。
2、手动操作机构故障
● 首先核对设备编号及操作程序是否有误,检查断路器是否在断开位置;www.dgjs123.com
● 若无上述问题,应检查接地刀闸是否完全拉开到位。将接地刀闸完全拉开到位后,可继操作;
● 无上述问题时,应检查机械卡滞、抗劲的部位。如属于机构不灵,缺少润滑油,可加注机油,多转动几次,然后再合闸。
三、刀闸拒分故障
其故障判断、检查及其处理方法与刀闸拒合故障及其处理方法基本相同,只是在手动操作时,若抵抗力在刀闸主导流接触部分或无法拉开时,不许强行拉开,应经倒运行方式,将故障刀闸停电检修。
四、分合闸操作中途停止故障
刀闸在电动操作中,出现中途自动停止故障,如果触头之间距离较小,会长时间拉弧放电。
原因多是 操作回路过早打开,回路中有接触不良之处引起。 处理办法:拉刀闸时,若出现中途停止,应迅速手动将刀闸拉开。合闸时,若出现中途停止,且又时间紧迫、必须操作时,应迅速手力操作,合上刀闸。如果时间允许,应迅速将刀闸拉开,待故障排除 后再操作。
五、合闸不到位或三相不同期故障
刀闸如果在操作时,不能完全合到位,接触不良,运行中会发热并危及电网和设备的安全运行。 处理办法:在出现合不到位,三相不同期时,应拉开重合,反复合几次,操作动作要符合要领,用力 要适当。如果无法完全合到位,不能达到三相完全同期,应戴绝缘手套,使用绝缘棒,将刀闸的三相 触头顶到位。
总之,在实际生产运行工作中,经常加强对设备的日常维护,了解设备的结构、工作原理及其性能, 预想设备运行中可能出现的故障隐患,提前作出解决办法,既能延长设备使用寿命又能确保设备及电 网的安全、稳定、可靠运行。
相关文章零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图

有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法图解

线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法,线管埋槽的凿,要求槽宽只要比线管外径稍大就可以,不宜太大,埋槽的转角部分的曲率也应满足线管标准曲率的要求等。
时间:2022-09-13 09:51:40
- 上一篇:倒闸与倒母线的操作步骤与顺序
- 下一篇:变电所的主接线方式(单线线与双母线接线)





