有关线路纵联保护的信号分类,线路纵联保护的信号有哪几种,线路纵联保护的信号分为闭锁信号、允许信号、跳闸信号三种,不同信号的作用不相同。
线路纵联保护的信号分类
线路纵联保护的信号分为闭锁信号、允许信号、跳闸信号三种。
线路纵联保护的信号作用:
1、闭锁信号:它是阻止保护动作于跳闸的信号,即无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件。
只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸。
2、允许信号:它是允许保护动作于跳闸的信号,即有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。
只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。
3、跳闸信号:它是直接引起跳闸的信号,此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。