500kV变电站主变过负荷能力运行参数
主变的过负荷能力
1、主变过负荷运行时间
过载能力,阻抗保护,过流保护定值,负荷,倍数
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
变高:25.33Ω
变中:41Ω(末段阻抗保护的二次值)
变高:0.9A
变中:1.2A
变低:1A
(末段过流保护的二次值)
允许时间(分)
480
240
60
30
0
0
0
说明:1、上表数据在风冷和油泵运转时,且环境温度为40OC,绕组最热点温度不超过140OC的条件下过载能力。
2、当风冷和油泵停止运转时,额定负载下变压器允许运行时间为30分钟。
3、阻抗保护及过流保护CT变比:
阻抗保护:变高2000/1A,变中2500/1A。
过流保护:变高2000/1A,变中2500/1A,变低8000/1A。
#2主变过负荷运行时间
2、当风冷和油泵停止运转时,额定负载下变压器允许运行时间为45分钟。
3、阻抗保护及过流保护CT变比:
阻抗保护:变高2500/1A,变中2500/1A。
过流保护:变低4000/1A。
相关文章35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
220kv高压线安全距离是多少?

220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv单根电缆终端头怎么制作

10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
10kv电缆终端头对地距离多少合适?

10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。
时间:2022-05-05 08:07:30
- 上一篇:500kV变电站直流系统的技术参数
- 下一篇:500kV变电站冷却系统的冷却控制方式