输电线路对地的安全距离是多少
来源:电工天下时间:2020-05-25 15:23:53 作者:老电工手机版>>
有关输电线路的安全距离,在输电线路中导线对地的安全距离是多少,变配电设备间的安全距离是多少,不同千伏的输电线路,电力线路对地的安全距离不同,一起来了解下。
输电线路对地的安全距离
一、线路安全距离
在输电线路中,线路间的安全距离包括三个方面的内容,一是线路安全距离,二是变配电设备安全距离,三是检修安全距离。
1、线路安全距离
导线与地面(水面)、杆塔构件、跨越物(包括电力线路和弱电线路)之间的最小允许距离,称为线路安全距离。
2、变配电设备安全距离
带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离,称为变配电设备的安全距离。
3、检修安全距离
工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离,称为检修安全距离。
这类安全距离共分三种,一是设备不停电时的安全距离,二是工作员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离,三是带电作业时人体与带电体间的安全距离。
二、10-110kv线路对地的安全距离
1.10KV电力线路对地安全距离
(1)10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;
(2)非居民区,有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;
(3)交通困难地区的安全距离为4.5;
(4)公路路面的安全距离7米;
(5)铁道轨顶的安全距离为7.5米;
(6)通航河道最高水面的安全距离为6米;
(7)不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。
相关文章输电线路保护角是什么

保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
500kv高压线安全距离是多少

500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
50万伏高压线的安全距离是多少

高压线辐射对人体危害很大,住宅小区要远离高压线,如果小区周围有50万伏高压线输电线路经过,一定要确认安全距离是否达标,那么50万伏高压电线的安全距离是多少。
时间:2022-07-26 09:32:17
22万伏高压线安全距离是多少

关于22万伏高压线安全距离,国家规定的22万伏高压线的安全距离是多少,导线和建筑物之间的安全距离是多少才安全,远离高压线确保人身安全,22万伏高压线的安全距离标准。
时间:2022-07-26 09:25:00
220kv高压线安全距离是多少?

220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
110kV高压线的安全距离是多少

高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
高压输电线路第四条线有什么作用

高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。
时间:2022-06-11 05:19:30
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22