单母线分段接线的优缺点,单母线接线的适用范围
来源:电工天下时间:2020-11-22 10:39:46 作者:老电工手机版>>
有关母线分段接线的知识,介绍了单母线分段接线的二个优点,以及单母线分段接线的五大缺点,并介绍了单母线接线的适用范围,6~10kV配电装置出线回路数为6回及以上时,供大家学习参考。
单母线分段接线的优点
1、用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。
2、当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。
单母线分段接线的缺点
1、当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。
2、当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。
3、扩建时需要向两个方向均衡扩建。
4、当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开接在该分段上的全部电源和出线,这样就减少了系统的发电量,并使该段单回路供电的用户停电。
5、任一出线断路器检修时,该回路必须停止工作。
单母线分段接线,虽然较单母线接线提高了供电可靠性和灵活性,但当电源容量较大和出线数目较多,尤其是单回路供电的用户较多时,其缺点更加突出。因此,一般认为单母线分段接线应用在6~10kV,出线在6回及以上时,每段所接容量不宜超过25MW;用于35~66kV时,出线回路不宜超过8回;用于110~220kV时,出线回路不宜超过4回。
在可靠性要求不高时,或者在工程分期实施时,为了降低设备费用,也可使用一组或两组隔离开关进行分段,任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。
以上介绍了单母线分段接线的优缺点,下面再来看下单母线接线的适用范围。
单母线接线的适用范围
1、6~10kV配电装置出线回路数为6回及以上时。
2、35~63kV配电装置出线回路数为4~8回时。
3、110~220kV配电装置出线回路数为3~4回时。
单母线分段接线
出线回路数增多时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线。根据电源的数目和功率,母线可分为2~3段。段数分得越多,故障时停电范围越小,但使用的断路器数量越多,其配电装置和运行也就越复杂,所需费用就越高。
母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。在正常运行时,可以接通也可以断开运行。当分段断路器QFd接通运行时,任一段母线发生短路故障时,在继电保护作用下,分段断路器QFd和接在故障段上的电源回路断路器便自动断开。这时非故障段母线可以继续运行,缩小了母线故障的停电范围。当分段断路器断开运行时,分段断路器除装有继电保护装置外,还应装有备用电源自动投入装置,分段断路器断开运行,有利于限制短路电流。
对重要用户,可以采用双回路供电,即从不同段上分别引出馈电线路,由两个电源供电,以保证供电可靠性。
相关文章零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图

有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20