双母线接线的两条母线能否同时带电
双母线的特点有两组母线,一组为工作母线,一组为备用母线的说法,双母线接线中两条母线均为工作母线,需要备用母线时设置双母线带备用母线。
当该变电站为区域变电站,电网与该变电站有两回及以上线路连接,且站内最高电压为500KV以下时;或者为重要负荷双回路供电的变电站,一般采用双母线接线,正常运行时电网引入的两个电源分别接入两条不同的母线,负荷也分为两份分别接在不同的母线上,双母线母联打开,两条母线各自运行,互不干扰。
当电网一回电源故障时,通过母联投入,就可以立即由另一条母线带上全部负荷。
如果母线故障,也不会造成全变电站停止运行。500KV及以上的变电站,大多是采用3/2开关接线方式。