三相电路负载的二种连接方式
来源:电工天下时间:2020-11-21 10:46:04 作者:老电工手机版>>
有关三相电路负载的连接方式,在三相电路中有二种连接方式,一是星形连接,二是三角形连接,那么三相电路负载的这二种连接方式有什么不同,与电工天下小编一起来看下。
三相电路负载的连接方式
在三相电路中的负载有星形和三角形两种连接方式。
1、负载的星形连接
将负载的三相绕组的末端X、Y、Z 连成一节点,而始端A、B、C分别用导线引出接到电源,这种接线方式叫负载的星形连接方式,或称为Y连接。
如果忽略导线的阻抗不计,那么负载端的线电压就 与电源端的线电压相等。
将三相负载的一端分别接到三相电源的3条相线上,另一端接在零线上,称为负载的星形连接,如下图:

如果三相负载的性质(电阻性、电感性或电容性)和大小都相同,则称为三相对称负载或三相平衡负载。由于三相对称负载的三相电流矢量和等于零,因此,星形连接点电位也为零,此时可以不接零线,即可采用三相三线供电方式,如三相异步电动机绕组的星形连接点不必接在零线上。
星形连接时,电源的线电压是负载相电压的√3倍,即:
U线=√3U相 即380V=1.732*220V
相位上,线电压超前其对应的相电压30度。
线电流等于相电流,即I线=I相。
星形连接有分有中线和无中线两种,有中线的低压电网称为三相四线制,无中线的称为三相三线制。
2、负载的三角形连接
将三相负载依次接在三相电源的两根相线之间,接入顺序是:A相负载的末端接B相负载的始端;B相负载末端接C相负载的始端;C相负载末端接A相负载的始端。
如下图:

三角形连接时,由于三相负载跨接在两根相线之间,可以看出,负载的相电压等于电源的线电压,即:
U相=U线
电源的线电流等于负载相电流的√3倍,即I线=√3I相,且线电流相位滞后于相电流相位30度。
相关文章三相负载三角形连接方式与电路计算方法

三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
怎么连接架空线路的弓子线

弓子线,又称过引线或跨接线,弓子线之间和弓子线与主干线之间的连接一般需要符合以下要求:不同金属导线(如铜线和铝线)互相之间不能直接连接,应通过可靠的过渡接头(线夹)进行连接。
时间:2022-04-18 21:26:58
怎么连接架空线路的弓子线?

怎么连接架空线路的弓子线?弓子线,又称为过引线或跨接线,在进行弓子线之间和弓子线与主干线之间的连接时,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-20 07:54:46
怎么使用钳压法连接导线?

怎么使用钳压法连接导线?使用钳压法连接导线时,其具体的操作要求如下:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。
时间:2021-11-20 07:52:52
低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?

低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?当发现母排连接处过热时,应立即转移负荷,并停电检修。以下是母排连接处过热的原因及处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-15 06:23:10
三相电压源与负载的连接方式图解

有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
三相负载三角形连接负载断路的计算方法

三相负载三角形连接负载断路如何计算,三相电源作三角形连接时,线电压等于相电压,三相电源用的三相变压器绕组,星形和三角形两种接法都会用到。
时间:2021-06-17 09:31:27
三相负载的星形连接及电路计算方法

三相负载的星形连接方式,各相负载的末端U2、V2、W2连在一起接到三相电源的中性线,各相负载的首端U1、Vl、W1分别接到三相交流电源的三根相线,并提供了具体的电路计算方法。
时间:2021-06-16 09:34:11