来源:电工天下时间:2020-12-25 10:12:46 作者:老电工手机版>>
有关无功补偿问题的三个原因,分别为电容器损坏频繁、电容器外熔断器在投切电容器组及运行中熔断、电容器组经常投入使用率低,一起来了解下。
无功补偿的三个问题
一、无功补偿的问题
1、电容器损坏频繁。
2、电容器外熔断器在投切电容器组及运行中常发生熔断。
3、电容器组经常投入使用率低。 来自:电工技术之家
二、无功补偿问题的原因
1、电容器损坏主要由于在选择电压等级时没有考虑谐波背景的影响,造成所选择的电压等级偏低,长期运行电容器将容易损坏。
2、电容器外熔断器经常发生熔断,主要是合闸涌流对熔断器的冲击或熔断器额定电流的选择偏小造成,或不同电抗率组别的电容器组投切顺序不当所致。
3、电容器投入使用率低主要是由于在电容器容量选择及分配不当造成的。