无功补偿柜的一些问题
来源:电工天下时间:2020-12-27 11:07:34 作者:老电工手机版>>
有关无功补偿柜的几个问题,分相补偿占总共补偿容量的比有规定吗,其相位角的超前和滞后判断的标准是什么,分补多少一般看现场的用电的不平衡度,需要多少。
无功补偿柜的问题
问题:分相补偿占总共补偿容量的比有规定吗?比如:我需要补偿的总的容量是:680Kvar ,分补大概多少,共补大概多少?
另:无功补偿功率因数控制器,其相位角的超前和滞后判断的标准时什么?功率因数控制器有时显示容性,经过检测线路也没问题,这个常规的原因有哪些?
分补和共补的容量比没有规定。主要看用电的设备.比如居民楼 一般是分补多些。工厂一般是共补多些,用三相的设备一般都是共补,用单相的设备可以用分补和共补。
其相位角的超前和滞后判断的标准是:电流与电压相角的关系!
电流相位超前电压相位称超前,电流相位滞后电压相位称滞后。
现在世面上一般做无功补偿说白了就是买电容。来自:电工技术之家
但是,我们公司专业从事高、低压滤波补偿,把解决谐波分量与补偿无功作为整套装置的核心。分补的分配与谐波含量有关,这里不能详谈,这也不是10个悬赏分就能得到的哈。
分相补偿和三相共补的比例国家没什么规定,具体分补要用多少,要看现场电网环境的情况了,比如小区用电中,C相的负载就比较重,三相不平衡度很大,所以分补的份额要大些,在50%左右;工厂用电中,分补的份额在一般在30%左右;
补偿控制器看相位角的超前和滞后判断的标准就是如果屏幕显示负数,比如-0.99,就是超前了,电流相位超前了电压相位;如果是正数,就是滞后,电流滞后电压;
有时呈容性是很正常的,暂时的过补偿,没什么大问题;分补多少一般看现场的用电的不平衡度,需要多少。
其相位角的超前和滞后判断的标准是:
电流与电压相角的关系!
电流相位超前电压相位称超前,电流相位滞后电压相位称滞后。
功率因数控制器显示为容性有以下几种情况:
1、过补。
2、电流与电压相序不对。
3、电流过小,显示不准,出线波动。
相关文章10kV线路无功补偿装置接线原理图

有关10kV线路无功补偿装置的接线原理图,10kV多级投切自动补偿装置结构,以及10kV多级投切自动补偿装置的主要技术参数与接线方法。
时间:2022-10-06 09:44:44
无功补偿容量怎么计算,无功补偿的计算公式

有关无功补偿容量的计算方法,无功补偿需求量计算公式,要注意补偿前后的有功功率、无功功率,补偿前后的无功差值即补偿容量是如何计算出来的。
时间:2022-10-06 09:44:43
高压开关柜故障原因与在线监测方法

有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
电气成套自动化控制柜的配置规范实例

有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解

35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24




