低压无功补偿装置的选择要点
来源:电工天下时间:2019-11-10 09:19:52 作者:老电工手机版>>
如何选择低压无功补偿装置,从四个方面入手,摸清负载的性质和谐波含量,搜集配电网及负载的技术参数,进行预测与合理选择补偿装置,做到这四点,低压无功补偿装置选择不再难。
低压无功补偿装置的选择要点
一、摸清负载的性质和谐波含量
采用普通的低压电容补偿成套装置,还是选择具有抑制谐波功能的滤波器成套装置,关键在于负载的性质和所产生的谐波分量的大小。谐波分量的数值可由谐波测试仪测得。
对电力负载的性质,注意3点:①负载变化的幅度和频繁程度;②负载中是否具有容量较大的谐波源:③三相负载的不平衡程度。要求快速补偿和抑制谐波的行业,通常包括具有大量电焊机设备的汽车制造业、冶金行业、造纸行业、电梯及起重设备、大型商住楼,以及其他具有大量变频器和大容量荧光灯照明的场所。
二、搜集配电网及负载的技术参数
搜集配电网及负载的有关参数,为设计滤波器的方案提供依据,通常包括:①电网的额定电压、运行电压和变化范围;②基波频率f的无功负载;③主要负载的性质、谐波次数及其分量值;④实测的电网电压畸变率;⑤不同运行方式下配电网的短路容量;⑥国家标准GB/T14549—1993及IEC标准对谐波电压和谐波电流的限值等。
三、进行预测
根据网络参数,负载性质及初步提出的补偿方案,通过仿真模型的计算机计算,对是否可能发生谐波放大或谐波共振进行分析,做到心中有数。
四、合理选择补偿装置
近二十余年来,国内外电工行业中先后开发了多品种的谐波滤波器和具有抑制谐波功能的低压无功补偿装置,主要包括:
1、低压谐波滤波器,单柜输出容量60~300kvar滤波回路,适用于常见的5、7、11、13次谐波,各次滤波器分别由电容器及串联电抗器组成。
2、低压3次谐波滤波器,非线性的单相负载 如荧光灯、投射灯、计算机、打印机等,接入相与中性线之间,会产生3次谐波 电流,并在中性线上进行并联叠加,造成电流和电压畸变。3次谐波电流除了会在中性线上引起过载危险外还会形成150Hz的磁场,因此要求从电网上滤除3次谐波电流,单柜输出容量一般为15~50kvar。
3、固定式带调谐滤波器组,额定容量7.5~50kvar,1台固定式带调谐滤波器,由1台电容器和1台电抗器组成,电容器按需补偿的无功容量选择,电抗器电感值的选择要使LC回路形成串联谐振电路的谐振频率,低于电网相间存在的最低次谐波频率,通常是5次(250Hz) ,而调谐频率则往往按141Hz设计的。当高于调谐频率时带调谐滤波器是电感性的,不但不会放大典型的5次、7次和11次谐波,还可以吸收电网中低次谐波的一部分。
4、自动投切带调频滤波电容器组,单柜额定容量15~75kvar,与常规的自动投切电容器组相似,由自动功率因数控制器进行控制,在400V,50Hz电网中使用时,其调谐频率通常 为130、141Hz或189Hz,如需要时也可设计为204Hz。
5、晶闸管投切电容器组(TSC),目前已基本取代用接触器投切的电容器组。
6、有源滤波器,从技术上讲最先进,但价格贵,目前国内尚无此类批量的产品。
性能特点:①优良的动态特性,响应时间小于1ms;②三相补偿谐波电流、谐波次数可达50次; ③可消除中性线电流的3次谐波及其他零序性质的谐波;④功率损耗低;⑤在既消除谐波又进行无功补偿的操作模式下cosφ可补偿到1;⑥电子式的过载保护;⑦可以与各类滤波器组合使用。
相关文章高低压开关柜的主要结构类型

高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
低压电力网的中性线是什么

有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
低压系统有哪三种接地形式

低压接地系统没有“三相五线制”的概念,三相四线制中的“线”是指带电导体,PE导体是保护导体(俗称地线),在电气系统正常工作情况下不带电,所以它不这里所说的“线”。
时间:2022-08-21 21:18:06
低压配电系统中零线与地线有什么关系

在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22
低压配电房安全帽的颜色含义

在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
开关柜综合测控装置图片及电气符号

开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。
时间:2022-01-16 08:34:22
低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?

低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?当发现母排连接处过热时,应立即转移负荷,并停电检修。以下是母排连接处过热的原因及处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-15 06:23:10





