高压开关柜分闸故障现象与处理方法
来源:电工天下时间:2021-06-17 09:31:18 作者:老电工手机版>>
有关高压开关柜分闸的故障现象,分闸故障也可分为机械故障和电气故障,电气故障主要有控制回路开路、线圈故障、辅助开关故障等,如何排查故障并正确处理呢。
高压开关柜分闸故障
分闸故障也可分为机械故障和电气故障,电气故障主要有控制回路开路、线圈故障、辅助开关故障等。
1、故障现象
当红灯不亮时电动不能分闸是辅助开关故障。
分闸线圈烧坏时有冒烟、异味、保险熔短等明显现象发生。
控制回路开路故障是指转换开关及其它部位断线,这时跳闸线圈不能得电。
2、故障检查
在检查线圈故障时可以用万用表测量线圈两端电阻。
电阻过小或为零时内部匝间短路,电阻无穷大时内部开路。
查找开路故障的方法是用万用表测量电压、电阻进行判断。开路点有电压,电阻无穷大。