有关多级供电的知识,供电分为多个不同的级别,即一级供电、二级供电与三级供电,那么多级供电的基本原则是什么,供电保护“四性”又是什么,下面来了解下。
多级供电原则
1、一级配电
在低压配电房,负责一台或多台配电变压器的电力分配,根据负荷需要分配到各个馈线断路器,通过导线把电力输送到车间(楼宇)。
2、二级配电
在车间(楼宇),通过二级配电柜(箱),把电力分为动力电和照明用电,然后通过导线给车间的设备或入户到最终用户。
3、三级配电
位于供电系统的末端,在工厂叫做一机一台配电,在居民住家叫做入户配电。

对于多级配电来说,一级与二级的开关保护设备都是只保护导线线路的,只有三级(一机一台配电箱和入户电箱)才是保护电器设备的。
供电保护“四性”
必须保证供电系统的安全,才能保护人身和财产的案例,同时还需要可靠的连续的供电;另外,还需要灵敏切断出现故障或事故电路,同时不能扩大停电范围,需要进行选择性的切除,不能因一家一户或一个机台而把整个楼宇乃至整个小区的电停掉,或者把一个车间或整个厂区停电,也就是不能因一个设备故障而越级跳上一级开关。
总结:
在一级和二级配电箱中,从配电“四性”方面考虑,尽量不安装漏电开关,在安装漏电开关时也是要安装总线型的剩余电流在300mA左右的漏电开关。
但是,对于三级电箱(一机一台)必须安装漏电开关,以保护人身和设备财产安全。对于入户电箱,由于人容易接触到电器设备(比如插座类和淋浴设备),则必须加装漏电开关。由于照明灯具较高,一般比较安全,则不用加装漏电开关。