电气误操作事故发生原因与预防措施
来源:电工天下时间:2019-06-30 08:35:55 作者:老电工手机版>>
有关电气误操作事故发生的几大原因,包括人员违章、装置违章、防误装置管理不到位等引起的电气误操作事故,以及这些电气误操作事故的防范办法。
电气误操作事故原因
1、人员违章(电气误操作事故)
1)无票操作
简单操作不填票,或不带操作票,凭记忆到现场进行操作,继而出现跳项、漏项,或操作顺序颠倒的现象。
2)无监护操作
操作人在无人监护时单独操作,或监护人代替操作人操作,失去监护职责,导致走错间隔,选错操作设备。
3)不核对设备名称、编号和状态进行操作。
操作人、监护人工作责任心不强,注意力不集中,操作目的不明确,把本应拉开的接地刀闸给合上了,或者带电合上接地刀闸。
2、装置违章(电气误操作事故)
1)设备“五防”功能先天不足。1982年投产的500 kV凤凰山变电站和双河变电站,500 kV和220 kV断路器没有防误装置。
1996年投产的500 kV玉贤变电站有6组500 kV接地刀闸无防误闭锁功能,给运行维护工作留下重大隐患。
2)机械电磁锁锈蚀卡涩。室外使用10年以上的机械电磁锁,锈蚀严重,有的甚至打不开。因是进口设备,备品难买,少数防误闭锁装置被迫停用。
3)EL型防误闭锁装置可靠性差。为了更新机械电磁锁,研制了EL型防误闭锁装置,但该装置受隔离开关辅助接点的制约,往往切换不到位,可靠性差。
3、防误装置管理不到位(电气误操作事故)
制度不健全,万用解锁钥匙管理不善;运行维护不到位,锈蚀快;检修不及时,装置完好率低。
相关文章- 零电压与欠电压保护电气原理接线图 - 有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。 - 时间:2022-09-17 09:14:54 
- 电气成套自动化控制柜的配置规范实例 - 有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。 - 时间:2022-09-15 12:35:22 
- 电气控制系统继电保护器如何整定? - 电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。 - 时间:2022-09-15 12:33:39 
- 接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法 - 如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。 - 时间:2022-09-15 08:09:17 
- 塔机电气控制柜电气原理接线图 - 有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。 - 时间:2022-09-15 05:51:14 
- 电气柜成套电气装配与安装方法大全 - 电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。 - 时间:2022-09-13 20:18:05 
- 电气控制柜接线图及工序与控制要求 - 电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。 - 时间:2022-08-13 06:00:34 
- 开关柜综合测控装置图片及电气符号 - 开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。 - 时间:2022-01-16 08:34:22 





