跌落式熔断器停送电操作步骤顺序详解
来源:电工天下时间:2019-07-01 09:37:33 作者:老电工手机版>>
有关跌落式熔断器停送电操作步骤,高压跌落式熔断器三相的操作顺序,配电变压器停送电操作顺序,操作人员在拉、合跌落式熔断器开始或终了时,不得有冲击等。
跌落式熔断器停送电操作步骤
1、高压跌落式熔断器三相的操作顺序。
停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。
送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。
操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。
遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。送电时则先合迎风相,再合背凤相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。
2、配电变压器停送电操作顺序:
在一般情况下,停电时应先拉开负荷侧的低压开关,再拉开电源侧的高压跌落式熔断器。在多电源的情况下,按上述顺序停电,可以防止变压器反送电,遇有故障时,保护可能拒动,延长故障切除时间,使事故扩大。从电源侧逐级进行送电操作,可以减少冲击起动电流(负荷),减少电压波动,保证设备安全运行。
如遇有故障,可立即跳闸或停止操作,便于按送电范围检查、判断和处理。停电时先停负荷侧,从低压到高压逐级停电操作顺序,可以避免开关切断较大的电流量,减少操作过电压的幅值、次数。
操作中尽量避免带负荷拉合跌落式熔断器,如果发现操作中带负荷错合熔断器,即使合错,甚至发生电弧,也不准将熔断器再拉开。若发生带负荷错拉熔断器,在动触头刚离开固定触头时,便发生电弧,应立即合上,可以消灭电弧,避免事故扩大。但如熔断器已全部拉开,则不许将误拉的熔断器再合上。对于容量为200千伏安及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。
3、操作人员在拉、合跌落式熔断器开始或终了时,不得有冲击。
冲击将会损伤熔断器,如将绝缘子拉断、撞裂,鸭嘴撞偏,操作环拉掉、撞断等。工作人员在对跌落式熔断器分、合操作时,千万不要用力过猛,发生冲击,以免损坏熔断器,且分、合必须到位。
合熔断器的过程用力是慢(开始)——快(当动触头临近静触头时)——慢(当动触头临近合闸终了时)。拉熔断器的过程用力是慢(开始)——快(当动触头临近静触头时)——慢(当动触头临近拉闸终了时)。快是为了防止电弧造成电器短路和灼伤触头,慢是为了防止操作冲击力,造成熔断器机械损伤。
4、操作人员在拉开跌落式熔断器时,必须使用电压等级适合,经过试验合格的绝缘杆,穿绝缘鞋、戴绝缘手套、绝缘帽和防目镜或站在干燥的木台上,并有人监护,以保人身安全。
相关文章高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
怎么进行停送电操作?

怎么进行停送电操作?在进行停、送电操作时,需要按以下步骤进行:1、停电(1)停电前明确工作(操作)票内容,核对要停电的设备;(2)根据工作需要,穿、截合格的绝缘靴和绝缘手套;
时间:2021-11-15 06:25:42
怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。
时间:2021-01-04 09:32:45
主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换

有关主电源与停电应急电源的切换方式图,主电源与应急电源之间的两种切换方式,分类首端切换与末端切换,应急母线集中供电首端切换。
时间:2020-12-10 06:19:28
输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。
时间:2020-05-21 17:17:16
配电箱内熔断器怎么更换,配电箱熔断器更换步骤

配电箱内熔断器怎么更换?在更换配电箱中熔断器时,要做好必要的绝缘与安全保护工作,试电笔检查配电箱是否漏电,然后才可以按规程更换熔断器,并启抽试运等。
时间:2019-07-07 10:38:49
架空送电线路七大构成部分

架空送电线路的七大构成部分,包括导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等,详细介绍了每个架空送电线路组成部分的功能知识点,一起来了解下。
时间:2019-07-03 21:41:01
油浸式过载高压熔断器:型号、基本参数及安装注意事项

有关油浸式过载高压熔断器的入门知识,油浸式过载高压熔断器的型号、基本参数与安装注意事项,该油浸式熔断器不能单独使用,必须和后备保护用高压限流熔断器串联使用,对变压器提供全范围保护。
时间:2019-07-01 19:33:46
- 上一篇:低压配电三相负载不平衡有哪些危害?
- 下一篇:列头柜是什么,列头柜有哪些作用?