高低压配电柜工艺流程,高低压配电柜安装与操作方法
来源:电工天下时间:2019-07-07 09:58:20 作者:老电工手机版>>
本文介绍了高低压配电柜的工艺流程,高低压配电柜安装与操作方法,配电柜安装固定,配电柜的二次回路接线,以及配电柜安装后的交接试验。
高低压配电柜安装与操作方法

一、高低压配电柜的工艺流程
基础验收→设备开箱检验→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及接线→交接试验→试运前检查→试运行→交工验收
二、配电柜安装
安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。
A:配电柜安装固定
1、配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。
2、根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。
3、就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。
4、开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。
5、设备定位后,对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物,保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回路号。
配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。
电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆,桥架与配电柜连接见图。

B:二次回路接线
配电柜在出厂前应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。
配电柜设备到现场后,要在甲方现场工程师和监理的监督指导下及时组织验收,相关技术文件要齐全,配电柜包装及密封良好,各元件齐全完好,接线可靠。
配电柜安装固定后,要逐台对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试,测试使用500V等级绝缘测试仪表,测试结果要求大于1MΩ。
所有二次回路控制线或电缆均采用多股软铜线,接线端子采用规格合适的接线端子在烫锡后使用专用压接钳压接,烫锡时应采用中性焊剂。
C:交接试验
配电柜的交接试验详见后述调试和送电部分。
D:其它要求
1、抽屉式开关柜安装还要符合下列要求:
a、抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象;
b、动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密;
c、抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,保证断路器分闸后,隔离触头才能分开;
d、抽屉与柜体间的接地触头接触紧密;当抽屉推入时,抽屉的接地触头比主触头先接触,拉出时程序相反。
2、配电柜二次回路绝缘检测前,仔细核对设计图纸,柜内的易损元件应事先拆卸。
3、配电柜的安装过程中应保证漆层完整,无损伤,柜内照明齐全。
4、变电室内设备外壳均需良好接地。
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
配电柜安装标准及相关要求

配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-08 14:33:57
如何选择配电柜电流表量程?

有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。
时间:2019-12-31 10:20:41
配电箱与配电柜及动力柜的区别总结

有关配电箱、配电柜及动力柜的区别有哪些,这里介绍了配电箱、控制箱、配电柜、控制柜与控制屏的用途与区别,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:48:00
配电柜型号及配电柜图纸说明

有关配电柜型号的说明,配电柜型号与配电柜图纸详解的相关信息,配电箱柜的识别等内容,供大家参考。
时间:2019-07-10 10:40:09
高压配电柜自投原理接线图示例

分享一个高压配电柜自投原理接线图,通过本图了解下高压配电柜的自投原理,一起来看看。
时间:2019-07-07 10:38:01
- 上一篇:配电柜电气性能五条要求
- 下一篇:低压配电柜绝缘电阻怎么测量?





