配电柜电气性能五条要求
来源:电工天下时间:2021-05-09 10:12:20 作者:老电工手机版>>
有关配电柜的电气性能问题,低压开关柜、小型配电箱带门箱体钢板厚度、配电箱的接地及保护装置,箱(柜)内的电气元器件选用等要点。
配电柜电气性能五条要求
1、低压开关柜生产厂家必须提供开关柜的一次、二次接线蓝图、柜内主要元器件的检测报告及产地、产品合格证。柜内母线要求外敷热缩套管,柜内各小室分工明确,互不干扰,独立工作。柜内接线端子应与出线导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。
2、小型配电箱带门箱体钢板(必须是电解板)不小于1.5mm厚,颜色另定,箱内有足够的排线空间,独立的零线地线接线柱,生产前需送样品经甲方、监理工程师施工方认可,所有强电箱均采用冷轧电解板制作,在表面处理前,需经甲方、监理到现场检验后方可。配电柜采用双开门形式。
3、配电箱总开关到分开关要用铜排连接(不能有裸导体)并符合规范验收要求,不能用铜线连接;总开关的出线导线截面和不能小于进线的截面;回路标注要用塑料条打字并固定牢靠。
4、接地及保护装置:所有的箱(柜)均应在箱(柜)结构上焊接有主接地端子,主接地端子应与接地箱(柜)内的最大接地导线匹配,并要求在接地端子处做出规范要求的接地端子标符号,且保护接地系统的母线在全长范围内均应做黄绿双色并有PE字母标识。
箱(柜)上应装有与金属基础连接直径不小于6㎜的专用接地螺栓。箱(柜)的箱体金属板、框架、所有活动门、做隔离二层板、带电导体的金属板、装有36V以上电器的门、盖板等导电部件必须用铜编制涮锡带与箱体上的接地端子进行可靠的连接,保证箱柜体中的正常运行不带电的金属部件与接地系统连接的连续性,成排(单个)安装的箱(柜)组装后的系统接地电阻不大于10Ω。
铜质保护接地导体的截面积当相导线为16mm2及以下时与相导体同面积,但不得小于10 mm2,16mm2-35 mm2以下时采用16mm2导体,35mm2及以上应采用不小于相导线面积一半的导体。接地系统中使用的裸编织铜线两端要压接铜接线端子并进行搪锡处理,(www.dgjs123.com 电工天下)起PE系统连接作用的结构紧固件应使用专用的接地平弹垫圈,其它接地系统中使用的内六角螺栓配件也均需使用专用接地配装件或符合国家规范、规程对接地系统特别要求的零部件。
对容易直接接触到的导电部分,要求将带电部分进行绝缘或用挡板、隔板进行防护。
5、箱(柜)内的电气元器件选用:所有元器件应严格按照合同及我方所提供的图纸进行选用,若有变动我方将另行通知,图纸上未注明的辅助性器件应选用取得生产许可证的厂家的合格产品。
所有产品上的元器件均应保证能满足产品性能的要求,厂家并应提供元器件的产地证明、供应商资质、规格型号、断路器分断能力、电磁式漏电断路器的证明文件等。元器件在箱(柜)内的安装应紧固,不得有打滑或损坏镀层现象,并有防松措施,紧固件(含后期接线用螺栓或螺钉)应配置齐全。
相关文章零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
电气成套自动化控制柜的配置规范实例

有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
电气控制系统继电保护器如何整定?

电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图

有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
电气柜成套电气装配与安装方法大全

电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
- 上一篇:配电柜的操作规程10项
- 下一篇:高低压配电柜工艺流程,高低压配电柜安装与操作方法





