双电源可靠性的判别方法
来源:电工天下时间:2019-12-29 08:46:10 作者:老电工手机版>>
如何判断双电源的可靠性,包括机构可靠性判别,电气可靠性判别,电气实验条件越苛刻,可靠性越高,要求在在同一标准(试验条件)下判别双电源可靠性。
判断双电源的可靠性
1、在同一标准(试验条件)下判别双电源可靠性。
2、机构可靠性判别:在此我们可以遵循结构越简单,可靠性越高的标准。以此标准,PC级双电源因其机构相对更少,可靠性高于CB级双电源。
3、电气可靠性判别:导电性能好的触头材料,可靠性越高(如银合金可靠性高于铜合金);触头压力越大,可靠性越高;触头分离速度越快,可靠性越高;有独立灭弧机构的开关可靠性高于没有独立的灭弧机构的开关。
4、电气实验条件越苛刻,可靠性越高。所以,通过工业级测试的开关可以要在民用环境,而家电类通过民用级测试的开关,不可以用在工业环境(可靠性没有保障);通过AC-33使用类别的开关,可靠性高于仅通过AC-31使用类别的开关。通过AC-33A的开关,可靠性高于仅通过AC-33B的开关。
5、其它条件一致,机械和电气寿命越长的开关,可靠性越高,如按照断路器标准要求,125A断路器最低使用电气寿命为1000次,机械寿命为7000次,但KFL的W1系列断路器,电气寿命达到8000次,机械寿命达到25000次,远远高于标准要求,表明其可靠性更高。