配电盘怎么安装?配电盘安装特点及注意事项
来源:电工天下时间:2019-07-07 10:36:03 作者:老电工手机版>>
有关配电盘的安装特点,配电盘的安装要求,以及配电盘安装过程中的一些注意事项,包括配电盘接地、配电盘顶与母线进行连接、控制回路检查等操作。
配电盘安装特点及注意事项

1)配电盘安装
应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。
单独配电盘进行柜面和侧面的垂直度的调整,可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。
成列配电盘各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
2)挂墙式的配电箱
可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
3)安装配电箱
应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
4)配电盘调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
5)配电盘接地
每台配电盘单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理.每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
6)配电盘顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林.柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
7)控制回路检查
应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏.原则上配电盘控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上.端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈.多股线应涮锡,不准有断股。
相关文章电气柜成套电气装配与安装方法大全

电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱中零线烧坏是怎么回事

很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:24
配电箱的简单接地方法

配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。
时间:2022-07-14 06:38:29
家用配电箱怎么接线

有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。
时间:2022-07-14 06:38:24
配电箱接地有哪些要求

有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。
时间:2022-07-14 06:38:19
一文看懂配电箱重复接地示意图

在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。
时间:2022-07-14 06:37:55
- 上一篇:电力配电箱系统图示例
 - 下一篇:配电箱内熔断器怎么更换,配电箱熔断器更换步骤
 





