三相电不平衡的调节方法
来源:电工天下时间:2021-10-04 07:56:30 作者:老电工手机版>>
如何进行三相电不平衡的调节,不能用电压和电流互感器来调节三相电压不平衡,应从多个方面分析问题所在,比如进行无功补偿,公用变出线至进户表电源侧的低压干线、分支线应尽量采用三相四线制等。
三相电不平衡的调节方法
不能用电压和电流互感器来调节三相电压不平衡现象,因为互感器只是按比例变换电压或电流的设备。
互感器的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或10A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
1、解决三相负荷电流不平衡的方法
根据实际情况仔细查找原因,比如照明系统,应核查每一回路的灯具数量,按照规范规定每一单相回路电流不应超过15A 等。查找出原因后,按要求系统规划配电线路的承载负荷量,合理分配每一单相回路的负荷,使三相趋于平衡,同时要定期对配电线路的三相负荷电流进行在线测试,和对零线电流的测试。
在以后的施工中,选择电缆和按装设备时,应选择中性线截面积和相线截面积相等,从根本上解决因三相负荷严重失衡出现危险温度造成的电气事故和电气水灾。把单相用户均衡地接在A、B、C三相上,减少中性线电流,降低损耗。同时要减少单相负载接户线的总长度。
2、如果单相用户功率因数较低,就应进行无功补偿。也可以装置三相断相保护器,当任何一相断相时,能立即切断电源以消除三相不平衡。
采用三相平衡系统节电技术及产品。如三相平衡系统节电器。
3、公用变出线至进户表电源侧的低压干线、分支线应尽量采用三相四线制,减少迂回,避免交叉跨越。
4、无论架空或电缆线路,相线与零线应按A、B、C、O采用不同颜色的导线或标识,并按一定顺序排列。
在低压线路架好、下线集装各户电能表前,要把变压器下的单相负荷用电户统一规划,均衡地分配到低压线路的三相上,并记录在册。下线集表施工时要查对无误。表箱编号要注明相位,如“***线路A相**号”。 下线集表完工后,要看一下低压电网实际运行三相负载是否在平衡度范围内,必要时可做些调整。
5、在以后发展用户或变更用户时,要顾及三相平衡问题,在实际工作中形成常态机制,不断完善提高。
没有绝对的平衡,但要相对的平衡,以平衡度指标为限,在实际工作中加大负荷调查分析力度,将各变压器各类负载最大、平均负荷及发展趋势记录在案,经常性对目2变负荷电流进行测试,及时发现不平衡超标情况,反馈负荷分析同时,不定期组织进行有针对性地调整。
只有这样,才能从根本上控制不平衡现象发生,避免发生损坏用电设备等故障和事故。
相关文章三相不平衡怎么回事,三相电出现三相不平衡的原因

有关三相不平衡的问题,三相不平衡由各路负载不均而引起,会增加线路及配电变压器的电能损耗、影响用电设备的安全运行、电动机效率降低。
时间:2022-09-15 12:44:38
三相电压源与负载的连接方式图解

有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
单相电与三相电的区别

有关单相电与三相电的区别,三相电相比单相电的优势有哪些,三相电一定程度上可以起到抑制谐波的作用,三相电在电力电子的整流电路中的优势明显。
时间:2021-06-17 09:31:16
三相电的传输方式_三相电输电线路

有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。
时间:2020-12-26 18:14:39
380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线

380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线。一般布线不必要求一定要用黄绿红三色,但要做好线端标记,线端标记一般用号码管套在端子上,同一根线两端套上同一种字母或编号,以便区别三相线。
时间:2020-12-15 10:53:39
三相电路负载的二种连接方式

有关三相电路负载的连接方式,在三相电路中有二种连接方式,一是星形连接,二是三角形连接,那么三相电路负载的这二种连接方式有什么不同,与电工天下小编一起来看下。
时间:2020-11-21 10:46:04
高压电缆为什么三根线,升压变压器输送三相电

有关高压电费的小知识,有网友问高压电缆为什么三根线,在高压电缆线路中三根线的作用是什么,是不是由升压变压器输送的三相电,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-11-13 11:32:34
三相交流发电机原理与三相电动势正方向

有关三相交流发电机的工作原理,三相交流电是由三相交流发电机产生的,三个电动势的瞬时值表达式是什么样的,一起来了解下。
时间:2020-11-11 09:14:13
- 上一篇:【图】三相电负载平衡的连接方式图解
- 下一篇:变频器三相电流不平衡怎么办?




