一、变电站母线的常见故障
接头因接触不良,电阻增大,造成发热,严重时会使接头烧红。
支持绝缘子绝缘不良,使母线对地的绝缘电阻降低。
当大的故障电流通过母线时,在电动力和弧光的作用下会使母线发生弯曲、折断或烧伤。
二、变电所的主接线方式
1、单母线接线方式:电源和送出线都连接在一条公共母线上。
优点:接线简单,操作方便,投资少;
缺点:由于电源与送出线连接在一条母线上,当电源断路器或母线故障时,会造成全所及用户停电,故此接线方式只适用于小型发电厂或变电所。
2、双母线接线(单断路器双母线):有两组母线,一组工作另一组备用,也可以同时工作。两组母线通过母联断路器连接。每回路装有一个断路器,两组隔离开关并分别接于两组母线上。
优点:在检修母线或母联断路器时,可不中断对用户供电;当一组母线发生故障,另一组母线可继续供电,缩小停电范围;当任一台断路器故障时,可倒换运行方式,由母联断路器代替故障断路器;运行方式灵活。
缺点:接线方式复杂,在倒换运行时,有发生误操作的可能;由于采用了过多的设备,建设投资较大。适用于大中型火电厂、变电所和超高压变电所。
3、带旁路母线的单断路器双母线接线:当一台断路器检修、故障时,可由旁路母线断路器经旁路母线向用户供电。提高了运行的灵活性和供电的安全性、可靠性、连续性。
三、变电站的接线方式如何确定?
看母线有几条 1条 为单母线接线 (分为单母线接线和单条分段母线接线)单母线接线或是单条分段母线接线 区分看进行 两个进线柜中间是否还有个柜体 有就是单条分段母线接线的 无就是单母线接线2条 为双母线接线 (分为普通双母线 和双母线带旁母接线) 双母线带旁母接线就是在普通双母线的基础上增设了一条旁路的母线 也就是成了 三条母线 还有一种就是 桥式接线。
具体的 LZ 可以到百度上看看 一般上中型工厂的车间和小型工厂的变电站 通常都是将6KV到10kv的高压将为一般用电设备或是用户所需的低压 380/220V的终端变电站,其变电器的容量一般不超过1000KVA,接线方案也是比较简单的,确定接线方式 就是到这个变电站里看看那些柜体,要不就直接拿到电力图看下即可。
相关文章变电站直流系统的四个组成部分

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解

有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。
时间:2022-01-27 07:27:42
- 上一篇:母线与刀闸过热如何处理?
- 下一篇:输煤6KV系统母线停电倒闸操作票的填票要求