母线与刀闸过热如何处理?
来源:电工天下时间:2015-12-03 07:37:14 作者:老电工手机版>>
一、母线与刀闸过热的处理方法
一般情况下,母线及隔离刀闸最大允许发热温度不超过如下规定:
一般载流部分为115℃; 用螺栓紧固联接部分为80℃;有弹簧压紧部分为75℃。
发现母线、刀闸运行中过热时,应降低该回路负荷,尽早安排停电处理;重要回路不能减负荷或停电时,应设法局部降温,并加强监视、探测。
二、对母线及刀闸运行温度的要求?
母线及刀闸允许温度为700℃,运行中不宜有过热现象,试温片不应融化;封闭母线允许最高温度为900℃,外壳允许温度为650℃,母线接头允许温度≯1050℃。
刀闸,是电力设备手动开关的一种,别名闸刀,一般多用于低压电,有单相刀闸和三相刀闸之分。
根据应用的不同有各种规格,一般都标注电压和电流,如220伏,16A,意思是适用于220伏电压,电流不超过16安培。
一般有瓷底座,塑料盖,铜件组成,上部为进线口,下部为出线口,中间设计有安装保险丝部位。
母线及刀闸允许温度为700C,运行中不宜有过热现象,试温片不应融化;封闭母线允许最高温度为900C,外壳允许温度为650C,母线接头允许温度≯1050C。
三、母线与刀闸运行维护
1、分相封闭母线氢气测点浓度范围0.1%~2%。
2、分相封闭母线运行环境温度-40℃~+45℃。
3、周围不含有腐蚀性气体和导电尘埃。
4、封闭母线支持结构的金属部位应可靠接地,全连式分相封闭母线的外壳可采用一点或多点接地方式。外壳短路板处应可靠接地。
5、封闭母线导体外表面及外壳内表面均涂无光黑色漆,外壳外表面均涂无光泽浅灰色漆。在导体和外壳的适当位置标志黄绿红代表ABC三相并有接地标志。
6、封闭母线应定期排放壳内凝结水。
7、母线刀闸及各部接头允许极限温度为70℃(封闭母线以不超过各部分极限值为准)。
8、母线刀闸运行中的检查。
a)各部清洁、无杂物,刀闸消弧罩及消弧触头完整,位置正确。
b)瓷瓶完整,无破损及无放电现象。
c)各接头及触头接合处,应无过热、发红、烧断等现象。
d)运行中的刀闸,母线及引线应无振动及异常声响。
e)从观察孔观察封闭母线无结露或局部过热现象,支持瓷瓶安装牢固,无裂纹破损及放电痕迹。微正压充气装置运行正常。
f)合闸状态的刀闸接触应严密,无发热变色等异常。
g)遇有气候恶劣及气候突变时,应对设备进行特殊检查。
四、母线`刀闸在运行中的允许温度
母线`刀闸在运行中允许温度有哪些规定?母线、刀闸各连接部分最高温度不应超过70度(环境温度25度),封闭母线允许高温度90度,外壳允许最高温度65度,母线接头允许温度不高于105度。
相关文章典型微机母线保护程序逻辑框图分析

典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
怎么进行母线的倒闸操作?

怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?

低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?当发现母排连接处过热时,应立即转移负荷,并停电检修。以下是母排连接处过热的原因及处理方法,一起来看下。
时间:2021-11-15 06:23:10
怎么快速检修母线?

怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。
时间:2021-11-15 06:22:01
怎么快速识别母线的颜色标志?

识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;
时间:2021-11-15 06:20:50