双母线分段接线如何限制短路电流?
来源:电工天下时间:2019-12-28 08:01:19 作者:老电工手机版>>
有尖双母线分段接线限制短路电流的原理,当母线任一分段短路时,发电机和系统来的短路电流,都受到电抗器的限制,一般母线电抗器的额定电流,选为一个分段上最大一台发电机额定电流的50%-80%。
双母线分段接线限制的短路电流
在母线上装设电抗器,当母线任一分段短路时,其他分段上由发电机和系统来的短路电流,都受到电抗器的限制。
对于母线引至用户的线路发生短路时,短路电流也同样受到限制,但是,与线路上的电抗相比,限制作用要小得多。
因为根据短路电流计算,电抗器的额定电流愈大,折算至某一基准电流下的电抗值就愈小,由于母线电抗器的额定电流较大,出线的电流小,所以,对出现短路的限流作用较小。
一般母线电抗器的额定电流,选为一个分段上最大一台发电机额定电流的50%-80%,或该段上最大一台发电机停下时母线上可能通过的负荷电流。
电抗器的额定电抗值选为8%-12%,电抗器除满足限流作用外,也应满足发热和电动力稳定的要求。
附,母线与刀闸运行中的维护方法
1)分相封闭母线氢气测点浓度范围0.1%~2%。
2)分相封闭母线运行环境温度-40℃~+45℃。
3)周围不含有腐蚀性气体和导电尘埃。
4)封闭母线支持结构的金属部位应可靠接地,全连式分相封闭母线的外壳可采用一点或多点接地方式。外壳短路板处应可靠接地。
5)封闭母线导体外表面及外壳内表面均涂无光黑色漆,外壳外表面均涂无光泽浅灰色漆。在
导体和外壳的适当位置标志黄绿红代表ABC三相并有接地标志。
6)封闭母线应定期排放壳内凝结水。
7)母线刀闸及各部接头允许极限温度为70℃(封闭母线以不超过各部分极限值为准)。
8) 母线刀闸运行中的检查。
a)各部清洁、无杂物,刀闸消弧罩及消弧触头完整,位置正确。
b)瓷瓶完整,无破损及无放电现象。
c)各接头及触头接合处,应无过热、发红、烧断等现象。
d)运行中的刀闸,母线及引线应无振动及异常声响。
e)从观察孔观察封闭母线无结露或局部过热现象,支持瓷瓶安装牢固,无裂纹破损及放电痕迹。微正压充气装置运行正常。
f)合闸状态的刀闸接触应严密,无发热变色等异常。
g)遇有气候恶劣及气候突变时,应对设备进行特殊检查。
相关文章零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图

有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
单母线接线的优缺点

有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
变电所系统式主接线路图解

有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法图解

线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法,线管埋槽的凿,要求槽宽只要比线管外径稍大就可以,不宜太大,埋槽的转角部分的曲率也应满足线管标准曲率的要求等。
时间:2022-09-13 09:51:40
- 上一篇:双母线带旁路母线的七种接线方式
- 下一篇:高低压配电柜母线安装方法