双母线带旁路母线的七种接线方式
来源:电工天下时间:2015-12-03 09:30:20 作者:老电工手机版>>
双母线带旁路母线的接线方式
1、线路变压器组接线
线路变压器组接线就是线路和变压器直接相连,是一种最简单的接线方式,其特点是设备少、投资省、操作简便、宜于扩建,但灵活性和可靠性。
2、桥形接线
桥形接线采用4个回路3台断路器和6个隔离开关,是接线中断路器数量较少、也是投资较省的一种接线方式。
根据桥形断路器的位置又可分为内桥和外桥两种接线。由于变压器的可靠性远大于线路,因此中应用较多的为内桥接线。
若为了在检修断路器时不影响和变压器的正常运行,有时在桥形外附设一组隔离开关,这就成了长期开环运行的四边形接线。
3、多角形接线
多角形接线就是将断路器和隔离开关相互连接,且每一台断路器两侧都有隔离开关,由隔离开关之间送出回路。多角形接线所用设备少,投资省,运行的灵活性和可靠性较好。正常情况下为双重连接,任何一台断路器检修都不影响送电,由于没有母线,在连接的任一部分故障时,对电网的运行影响都较小。
主要缺点:
回路数受到限制,因为当环形接线中有一台断路器检修时就要开环运行,此时当其它回路发生故障就要造成两个回路停电,扩大了故障停电范围,且开环运行的时间愈长,这一缺点就愈大。
环中的断路器数量越多,开环检修的机会就越大,所一般只采四角(边)形接线和五角形接线,同时为了可靠性,线路和变压器采用对角连接原则。四边形的保护接线比较复杂,一、二次回路倒换操作较多。
4、单母线分段接线
单母线分段接线就是将一段母线用断路器分为两段,它的优点是接线简单,投资省,操作方便;缺点是母线故障或检修时要造成部分回路停电。
5、双母线接线
双母线接线就是将工作线、电源线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组(一次/二次)母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可通过母线联络断路器并列运行。
与单母线相比,它的优点是供电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点;其缺点是每一回路都增加了一组隔离开关,使配电装置的构架及占地面积、投资费用都相应增加;同时由于配电装置的复杂,在改变运行方式倒闸操作时容易发生误操作,且不宜实现自动化;尤其当母线故障时,须短时切除较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电站是不允许的。
6、双母线带旁路接线
双母线带旁路接线就是在双母线接线的基础上,增设旁路母线。其特点是具有双母线接线的优点,当线路(主变压器)断路器检修时,仍有继续供电,但旁路的倒换操作比较复杂,增加了误操作的机会,也使保护及自动化系统复杂化,投资费用较大,一般为了节省断路器及设备间隔,当出线达到5个回路以上时,才增设专用的旁路断路器,出线少于5个回路时,则采用母联兼旁路或旁路兼母联的接线方式。
7、双母线分段带旁路接线: 
双母线分段带旁路接线就是在双母线带旁路接线的基础上,在母线上增设分段断路器,它具有双母线带旁路的优点,但投资费用较大,占用设备间隔较多,一般采用此种接线的原则为: 
1) 当设备连接的进出线总数为12~16回时,在一组母线上设置分段断路器; 
2) 当设备连接的进出线总数为17回及以上时,在两组母线上设置分段断器。
8、3/2(4/3)断路器接线: 
3/2(4/3)断路器接线就是在每3(4)个断路器中间送出2(3)回回路,一般只用于500kV(或重要220kV)电网的母线主接线。它的主要优点是: 
1) 运行调度灵活,正常时两条母线和全部断路器运行,成多路环状供电; 
2) 检修时操作方便,当一组母线停支时,回路不需要切换,任一台断路器检修,各回路仍按原接线方式霆,不需切换; 
3) 运行可靠,每一回路由两台断路器供电,母线发生故障时,任何回路都不停电。 
2/3(4/3)断路器接线的缺点是使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资费用大,保护接线复杂。
相关文章- 典型微机母线保护程序逻辑框图分析 - 典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。 - 时间:2022-09-15 10:00:31 
- 单母线接线的优缺点 - 有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线 - 时间:2022-09-13 11:55:57 
- 单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析 - 单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。 - 时间:2022-08-13 06:00:30 
- 密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题 - 密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。 - 时间:2022-02-10 06:41:39 
- 怎么进行母线的倒闸操作? - 怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。 - 时间:2021-11-15 06:24:22 
- 怎么快速检修母线? - 怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。 - 时间:2021-11-15 06:22:01 
- 怎么快速识别母线的颜色标志? - 识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流; - 时间:2021-11-15 06:20:50 
- 怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些 - 有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。 - 时间:2021-01-04 09:32:45 
- 上一篇:三相电源母线在配电柜的布置规定
- 下一篇:双母线分段接线如何限制短路电流?





