配电变压器接线组别的分类
来源:电工天下时间:2015-12-15 15:20:29 作者:老电工手机版>>
配电变压器的接线组别
1、Yyn0:其中Y表示高压绕组为星形接线,y表示低压绕组为星形接线,n表示从二次侧绕组中点引出中性线,0表示高压与低压的线电压相位相同。
可作为三相四线制或三相五线制的供电输出,用于容量不大的配电变压器,供给动力和照明负载。
2、Dyn11:其中D表示高压绕组为三角形接线,y表示低压绕组为星形接线,n表示二次侧绕组中性点直接接地并有中性线引出,11表示高压与低压的线电压相位差30°。
常用于我国的TN或TT系统接地式低压电网中。
3、Yd11:即一次侧绕组接成星形,二次侧绕组接成三角形,一般作为10kV或35kV电网的供电变压器和发电厂的厂用变压器等。
二次侧绕组接成三角形,是为了消除3次谐波电压。
4、YNd11:即一次侧绕组接成星形,并从中性点再引出中性线直接接地,二次侧绕组接成三角形。
高压绕组接成星形比接成三角形承受电压低√3倍,因而能带来很好的经济效益,一般用在110kV及以上中性点直接接地的电力系统中。