二级配电箱怎么配置,二级配电箱配置参考
来源:电工天下时间:2019-07-10 09:48:21 作者:老电工手机版>>
有关二级配电箱的配置方法,二级配电箱就是B级箱,B级箱作用是为C级配电箱分配电源之用,配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器等。
二级配电箱配置参考

所谓的二级配电箱就是B级箱,B级箱作用是为C级配电箱分配电源之用。
里面的电器元件多为塑壳断路器,总断路器1个(有A级箱接入)分断路器个数根据负荷情况而定。
根据<施工现场临时用电安全技术规范>JGJ-46 2005,A级配电柜。
配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。
而一般现场三级配电二级漏电保护,所以B级箱可以不设漏电断路器,在末端负荷C级开关箱设漏电第一级,总配电箱,设置总空气开关、总隔离器,分路隔离开关、分路漏电开关;
第二级,分配电箱,设置总空气开关,分路隔离开关、分路空气开关;(第二级施工现场临时用电规范没有要求安装漏电开关);
第三级,开关箱,就是在用电器的3米范围内安装的电源箱,内安装隔离开关和漏电开关,一个设备一个开关箱,不准共用一个箱。
漏电开关的设置原则:总箱内的漏电开关的动作电流和动作时间要大于开关箱内漏电开关的参数。开关箱内的漏电开关,要选用动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒的漏电开关。
这就是施工现场用的的3级配电2级漏电保护的大致内容。
施工现场临时用电的线路,必须使用3相5线制的电缆。
相关文章- 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看 - 家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。 - 时间:2022-07-17 05:26:08 
- 单只与多只电能表配电箱的接线图 - 有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-14 06:39:28 
- 配电箱中零线烧坏是怎么回事 - 很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。 - 时间:2022-07-14 06:39:24 
- 配电箱的简单接地方法 - 配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。 - 时间:2022-07-14 06:38:29 
- 家用配电箱怎么接线 - 有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。 - 时间:2022-07-14 06:38:24 
- 配电箱接地有哪些要求 - 有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。 - 时间:2022-07-14 06:38:19 
- 一文看懂配电箱重复接地示意图 - 在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。 - 时间:2022-07-14 06:37:55 
- 配电箱中有哪些保护开关 - 有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-13 05:43:52 
- 上一篇:配电箱规格型号怎么看,楼层总配电箱型号
- 下一篇:施工现场配电箱分类与配电箱基本知识





