计量器具周期检定制度,安装电能表的检验周期
来源:电工天下时间:2016-01-27 06:39:15 作者:老电工手机版>>
计量器具周期检定制度_安装电能表的检验周期
一、新购置的计量标准器具要进行验收,将技术资料、说明书、测试报告等资料存入档案室。
二、计量标准设备要按周期检定,超期或不合格的不得投入使用。
电能表标准装置每2年检验一次;供现场校验用的携带式标准表每3个月送检一次;标准电能表经常使用的每6个月送检一次,其它每年送检一次。
在检验周期内应经常进行误差核对,发现误差较大时,应提前送检。
三、安装电能表的检验周期:
1、电能计量装置分类
运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分五类进行管理。
Ⅰ类电能计量装置:月平均用电量500万KWH及以上或变压器容量为10000KVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。
Ⅱ类电能计量装置:月平均用电量100万KWH及以上或变压器容量为2000KVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。
Ⅲ类电能计量装置:月平均用电量10万KWH及以上或变压器容量为315KVA及以上的高压计费用户、100MW以下发电机、发电企业厂(站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110KV及以上的送电线路电能计量装置。
Ⅳ类电能计量装置:负荷容量为315KVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。
Ⅴ类电能计量装置:单相供电的电力用户计费用电能计量装置。
2、周期检定(轮换):
运行中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电能表的轮换周期为3年;运行中的Ⅳ类电能表的轮换周期为4年;Ⅴ类电能表的轮换周期为6年。
3、现场检验:
Ⅰ类电能表至少每3个月现场检验一次;Ⅱ类电能表至少每6个月现场检验一次;Ⅲ类电能表至少每年现场检验一次。
四、任何测试仪器、仪表的外借都要经所长批准,并办理手续后,方可借出。
五、所有计量器具都要保持清洁,不得用水洗涤。
六、计量员(兼)应作好计量器具的周期校验计划,并负责强制检定工作的实施。
七、计量器具、仪器、仪表需报废时,应通过性能试验或填写报废单,一律由主管领导审批后方可执行。
相关文章配电房防火安全制度6项(图文)

做好配电房的防火至关重要,一旦配电房发生火灾后果严重,影响整个供配电系统的运转,6条关于配电房防火的安全制度,严禁违章作业,在细节上做好,确保配电房无火灾事故的发生。
时间:2017-08-03 06:23:07
厂区配电房设备巡检制度(图文)

对厂区配电房设备加强巡检,配电房的巡视检查的基本要求,以及巡视检查项目有哪些,加强和规范配电房设备的巡检,保证供电安全,一起来了解下。
时间:2017-08-02 09:38:18
配电房(配电室)安全防火制度(图文)

配电房的防火措施,要求非工作人员,不得进入配电房,在配电室或配电房内,停电清扫检修时,严禁使用汽油和煤油,配电房等重要电气设备房内要严禁吸烟等。
时间:2017-08-02 09:36:07
配电房安全管理制度11项(图文)

对于配电房实施严格的安全管理制度,是保障安全生产的重中之重。
时间:2017-08-02 07:32:01
配电房值班制度10条(图文)

关于配电房的值日值班制度,对配电房值班人员的岗位要求,停电送电操作,按停送电操作顺序停电送电,以及值班室绝缘用具的耐压试验,变电站配电房的整洁卫生等。
时间:2017-08-02 07:11:54
配电房交接班制度及值班制度(图文)

配电房工作人员如何进行交接班,需要一定的制度保障,配电房交接班制度及值班制度,值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,不得擅离职守,交接班的各类情况,以及交接班的内容。
时间:2017-08-02 07:09:01
学校配电室工作人员安全管理制度(图文)

【学校配电室的安全管理制度】一、学校配电室安全管理制度1、配电室是学校师生教学、生活用电的控制中心,工作人员必须具有高度的责任心,认真管理。2、严格实行值班、定期
时间:2017-08-01 14:55:41
配电室检修制度与配电室的管理制度(图文)

配电室的检修工作,包括配电室内的清扫与检修等内容,且要求必须停电进行,要有专人到配电室办理停送电手续,高压开关停电的顺序要掌握好,所有配电室的配电盘,必须有专人管理。
时间:2017-08-01 14:54:54
- 上一篇:高低压配电装置的组成部分
- 下一篇:低压配电柜的产品型号与含义





