plc波特率设置及编程通信检查步骤
来源:电工天下时间:2017-04-20 17:00:32 作者:老电工手机版>>
plc波特率设置及编程通信检查步骤
plc波特率的设置问题:
有一台S7-200 CPU224CN,准备和smart700触摸屏进行通信。我用winccflexible2008来组态,我看见西门子官方视频中说,为了保持通信参数一致,需要先在用micro-win编写PLC程序时,将系统块中的通信端口波特率设置为187.5kbps,然后用这种波特率将程序下载到PLC中,可是我设置完后一开始下载,micro-win就会报错并提示“此系统快将PLC的波特率改动到现存附属设备不支持的波特率,请取消和改动系统块配置,选择一种支持的波特率。”请问这是怎么回事,问题出在哪?
解答:
1、建议应用西门子原装编程电缆
2、S7-200CPU的通信口最低通信速率可设为19.2K,最高187.5K。
3、smart700触摸屏与 S7-200 的通讯是在 Wincc flexible 的连接里面设置,波特率、站址要与 S-200 系统块里的设置一样。
1)、将CPU打到STOP位置试试。
2)、关闭所有的软件,尤其是占用通讯口的软件,只保留200PLC编程软件。
3)、要与西门子最新推出的 S7-200 CN CPU 正常通信,必须满足以下条件:
使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版。
将编程软件的工作环境设置为中文状态。
如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到 82 号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。
4)、使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的最新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口)
5)、在“Set PG/PC”通信属性时,COM口的符号前为什么会有一个星号“*”?COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。
6)、非原装USB电缆实际上是COM电缆,是USB-COM电缆加上COM电缆,所以设置应该根据COM口来设置。
7)、安装了USB-COM驱动后,一定要将电缆重新启动。
参考:检查编程通信的主要步骤
如果有时能够通信但不正常,请检查如下“1-4”项,如果根本不通,请检查全部项目:
1、检查STEP 7-Micro/WIN与Windows操作系统是否完全兼容
2、检查是否使用西门子的原装编程电缆,以及电缆是否符合编程PC机或笔记本电脑的硬件条件
3、检查编程电脑上的COM通信口设置
鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性” 。
打开“设备管理器”标签(对于Windows2000,选择“硬件”标签,按“设备管理器”按钮) 。
双击“端口(COM和LPT)” 。
双击所使用的通信口,如COM1 。
在端口设置标签,选择“高级” 。
在对话框中把接收和发送缓冲区都设置为最小值,并保持选中“FIFO”选择框。
重新启动计算机使设置有效。
4、检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micor/WIN的通信速率设置相同
在Micro/WIN左边的浏览条中鼠标单击Communication(通信)大图标,检查通信参数设置。鼠标双击PC/PPI电缆图标可以更改通信属性。 CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K。
使用新的SMART(智能)RS-232/PPI电缆的用户,如果配合Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版,可以将DIP开关5设置为“1”,选中通信界面的“Search all baudrate”(搜索所有波特率)选择框,可用于搜索网络上所有相关设备。
对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K,则不能被找到。
5、如果仍然不通,请检查CPU右下角的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V
6、使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通信口地址为2,通信速率9.6K。
相关文章plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
时间:2021-11-22 09:19:44
如何实现HMI内部变量在PLC中的设置?

如何实现hmi内部变量在plc中的设置,hmi定义的内部变量,可以传送给plc,两者进行数据交换,这是如何实现的,一起来了解下。
时间:2021-10-07 19:34:34
【图】vc实现上位机与plc通信的例子

有关vc实现上位机与plc通信的方法,以西门子公司的s7-200系列的plc为对象,提出一种用vc实现上位机与plc的高速可靠的通信方法,S7-200系列PLC通信方式。
时间:2019-12-10 09:19:15
plc串行通信程序设计编写说明

有关plc串行通信程序设计编写说明,串行接口按电气标准及协议,包括RS-232-C、RS-422、RS485等,自动化设备的通信协议很多,常用的Modbus、Pofibus、Devicenet等。
时间:2019-11-15 09:20:56
【多图】威纶触摸屏通讯端口与plc连接的设置教程

威纶触摸屏通讯端口的设置教程,常见的PLC的通讯接口的使用,各种plc与威纶触摸屏的连接,CPM系列与威伦MT8000系列连接线,CPM系列与威伦TK6070的连接线,CPM系列与威伦MT500系列的连接线等。
时间:2016-06-28 19:45:02
十字路口交通信号灯plc控制系统与控制时序图的设计

有关十字路口交通信号灯plc控制系统与控制时序图的设计,十字路口交通信号灯的控制要求,I/O通道分配,I/O接线图,以及plc梯形图程序设计。
时间:2016-03-06 20:59:13
plc cpu日期与时间的读取与设置方法

plc cpu日期与时间的读取与设置方法,通过与CPU的在线连接设置,完成后时钟开始走动,编写用户程序使用SET_RTC(设置时钟)指令设置,使用READ_RTC(读取时钟)指令读取。
时间:2015-10-30 22:05:51
plc交通信号灯控制系统编程实例图解

plc交通信号灯控制系统编程实例,十字路口双向交通灯自动控制系统动作要求,信号分配、硬件设计、功能图的绘制,梯形图程序与指令程序的实现等。
时间:2015-10-18 19:43:12
- 上一篇:写给plc新手看的编程技巧
- 下一篇:plc与pc互联通信的三种方式简介