十字路口交通信号灯的控制是一个典型的时间控制问题。
一、控制要求
十字路口交通信号灯的控制要求:
(1)南北向较繁忙,过往车辆较多,故取南北向红灯亮的时间为30s。
(2)东西向较轻闲,过往车辆较少,故取东西向红灯亮的时间为60s。
(3)在东西向红灯亮的同时,南北向的绿灯也亮,并维持55s;到55s时,南北向的绿灯闪亮3s后熄灭。
(4)在南北向绿灯熄灭后,南北向黄灯亮,并维持2s。2s后南北向黄灯熄灭,东西向红灯也熄灭。
(5)在东西向红灯熄灭的同时,东西向的绿灯亮,南北向的红灯也亮。
(6)在南北向红灯亮25s后,东西向绿灯闪亮3s后熄灭。
(7)在东西向绿灯熄灭后,东西向黄灯亮,维持2s后熄灭。
(8)在东西向黄灯熄灭后,东西向红灯亮,南北向绿灯也亮,进入下一个循环。交通灯的控制时序图见图1。

图1交通灯的控制时序图
二、I/O通道分配
本例中没设外部输入,只要plc一通电,信号灯即开始循环工作。
由于定时器较多,为避免混乱,其通道分配也一并列出。I/O通道分配如表1。

表1 I/O通道分配
定时器通道分配如表2。
表2 定时器通道分配

三、I/O接线图

图2 交通灯的I/O接线图
四、梯形图程序设计
交通灯的梯形图如图3。

图3 交通灯的梯形图
相关文章【多图】plc控制系统与继电接触控制系统的五点区别

plc控制系统与继电接触控制系统的区别,控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制、可靠性和可维护性等几个方面的区别,通过对一台单向运行电机的两种控制的比较,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。
时间:2020-02-20 09:51:03
plc控制系统日常维护与故障排除方法

有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
时间:2020-02-13 17:52:11
提高plc控制系统可靠性的几种措施

提高plc控制系统可靠性的几种措施,包括对电源的干扰处理措施,对于感性负载的处理措施,对于安装和布线的措施,干扰环境的隔离措施等。
时间:2020-02-04 08:22:48
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解

plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。
时间:2020-01-15 09:55:34
继电器控制系统与plc控制系统的区别

有关继电器控制系统与plc控制系统的区别,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别,以一个继电器控制回路图为例。
时间:2020-01-15 09:44:16
plc控制系统成本的降低方法

plc控制系统成本的降低方法,从硬件和软件两个角度来考虑,在硬件上通过电路的组合,减少使用i/o点数的机会,在软件方面通过程序的组合扩展i/o点的使用价值,实现一点多用。
时间:2019-12-10 09:41:32
【图】plc控制系统与继电接触控制系统对比分析

有关plc控制系统与继电接触控制系统对比分析,从控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制等多个方面,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。
时间:2019-12-02 06:39:56
提高plc控制系统可靠性的主要措施

提高plc控制系统可靠性的措施,包括适合的工作环境,合理的安装与布线,正确的接地,可靠的安全保护环节,采用冗余系统或热备用系统等,确保plc控制系统的安全可靠运行。
时间:2019-11-26 09:42:13
- 上一篇:plc控制系统供电与接地设计方法图解
- 下一篇:plc控制系统设计的基本原则与步骤