plc死机的常见原因
来源:电工天下时间:2019-11-02 12:57:47 作者:老电工手机版>>
本文介绍了plc死机的原因,在实际工作中,遇到plc死机的问题时,如果经验不足的话,难免会一头雾水。不过,造成plc死机问题的原因,无外乎硬软二个方面,查明死机的原因,才能快速解决问题。
plc死机的常见原因
在plc的运行过程中,无论是硬件的错误,还是软件的错误,均会造成plc出现死机的故障现象。

参考图:欧姆龙plc出现了死机的问题
一、硬件问题导致的plc死机
1)i/o窜电,plc自动侦测到i/o错误,进入stop模式。
2)i/o损坏,程序运行到需要该i/o的反馈信号,不能向下执行指令。
3)扩展模块(功能型,如a/d)线路干扰或开路等。
4)电源部分有干扰或故障。
5)plc的连接模块及地址分配模块出故障。
6)电缆故障,电缆的质量问题,会导致plc死机现象的发生。
二、软件问题导致的plc死机
1)plc控制程序触发了死循环,编程故障导致的死循环,会导致plc出现死机现象。
2)程序改写了系统参数区的内容,却没有初始化部分。
3)保护程序启动:硬件保护、限制使用时间(针对货款收回)
4)数据溢出,步长过大、看门狗 (可修改dog时间)动作。
5)数据类型转换出现的错误导致,比如西门子plcs7-300系列出现故障后自动调用ob块,ob80-89就是各种错误的组织块。若出现bcd码转换的错误,就会出现plc死机。
西门子plc可以查看模块信息,通过诊断缓冲区里面的数据诊断引起停机的原因。
三、plc工作不稳定导致频繁死机
1、若电源电庄高于plc的额定电压的上限值或低于plc的额定电压的下限值,应对供电电压进行检查,若有异常,调整电压。
2、若主机系统模块接触不良,应对主机系统模块进行清理和重插。
3、若cpu、内存板内元器件松动,应对可疑元器件采用戴手套按压的方法或补焊。
4、若cpu、内存板故障,应及时更换。
5、在设计和改造plc时,还易出现应用程序的扫描周期过长,导致plc频繁死机。解决办法就是更改程序和重新设定扫描周期。
以上就是plc死机的常见原因,为避免plc死机故障的出现,建议多在这些方面做足工作。
相关文章plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
时间:2021-11-22 09:19:44
【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。
时间:2020-02-20 10:46:51
plc控制系统日常维护与故障排除方法

有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
时间:2020-02-13 17:52:11
防止plc死机与误动作故障的常用方法

在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。
时间:2019-11-02 13:47:06
plc控制系统的故障诊断流程图解

有关plc控制系统的故障诊断流程图解,包括plc控制系统故障的宏观诊断,plc控制系统的故障自诊断,分为总体诊断,电源故障诊断与运行故障诊断等。
时间:2016-03-07 05:08:38
【图】plc故障排除顺序流程图

plc故障排除顺序流程图,包括总体检查、电源故障检查、运行故障检查、输入输出故障检查与外部环境检查等,根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障。
时间:2015-10-14 15:44:27
【图】基于plc的多故障报警控制的语句实例

基于plc的多故障报警控制的语句实例,该程序由脉冲触发控制、故障指示灯、蜂鸣器逻辑控制和报警控制电路四部分组成,采用模块化设计,可以实现更多故障报警控制。
时间:2015-10-12 11:40:01
【图】基于plc的单故障报警控制的语句实例

基于plc的单故障报警控制的语句实例,使用定时器T37和定时器T40构成振荡控制程序,当故障报警条件10.0接通后,每0.5 SQ0.0和Q0.1通断声光报警一次,反复循环,直到报警结束。
时间:2015-10-12 10:38:53





