【图】plc如何节省输入输出点数?
来源:电工天下时间:2020-02-20 09:08:47 作者:老电工手机版>>
有关plc节省输入输出点数的方法,以三菱plc来为例,通过以下措施可以节省plc输入点数,包括组合输入、分组输入、矩阵输入、输入设备多功能化、出入触点合并等方法。
plc节省输入输出点数
一般以为,plc输入点数是按系统输入信号的数量来确定的。
实际应用中,通过以下措施可以达到节省plc输入点数的目的,下面以三菱plc来介绍。
1、组合输入,对于不会同时接通的输入信号,可采用组合编码的方式输入。如图,三个输入信号SB0~SB2只占用两个输入点

2、分组输入,如下图,系统有“手动”和“自动”两种工作方式。用X0来识别使用“自动”还是“手动”操作信号,“手动”时输入信号为SB0~SB3,如果按正常的设计思路,那么需要X0~X7一共8个输入点,若按下图的方法实际,则只需要X1~X4一共4个输入点。图中的二极管用来切断寄生电路。
如果图中没有二极管,系统处于自动状态,SB0、SB1、S0闭合S1断开,这时电流从com端子流出,经SB0、SB1、S0形成寄生贿赂流入X0端子,使输入位X2错误的变为on。各开关串联了二极管后,切断了寄生回路,避免了错误的产生。但是用应考虑输入信号强弱。

3、矩阵输入
下图所示为4*4矩阵输入电路,它使用plc的四个输入点X0~X3来实现16个输入点的功能,特别适合plc输出点多而输入点不够的场合。当Y0导通时,X0~X3接受的是Q1~Q4送来的输入信号;当Y1导通时,X0~X3接受的是Q5~Q8送来的输入信号;当Y2导通时,X0~X3接受的是Q9~Q12送来的输入信号;当Y3导通时,X0~X3接受的是Q13~Q16送来的输入信号。将Y0的常开点与X0~X3串联结尾输入信号Q1~Q4,将Y1的常开点与X0~X3串联信号为Q5~Q8,后面以此类推

使用时应注意的是除按照上图进行接线外,还需要对应的软件来配合,以实现Y0~Y3的轮流导通;同时还要保证输入信号的宽度应大于Y0~Y3的轮流导通一遍的时间,否则可能丢失输入信号。缺点是使输入信号的采样频率降低为原来的三分之一,而且输出点Y0~Y3不能再使用
4、输入设备多功能化
在传统的继电器控制系统中,一个主令(按钮、开关等)只产生一种功能信号。在plc系统控制中系统中,一个输入设备在不同的条件下可产生不同的信号,入一个按钮即可用来产生启动信号,又可用来产生停止信号。如图,只用一个按钮通过X0去控制Y0的通与断,即第一次接通X0时Y0通,再次接通X0时Y0断

5、出入触点的合并,将某些功能相同的开关量输入设备合并输入(常闭触点串联输入、常开触点并联输入)。一些保护电脑的报警电路常常采用该方法。
如果是外部某些输入信号总是以某种“或与非”组合的整体形式出现在梯形图中,可以将它们对应的某些触点在可编程控制器外部串联后作为一个整体输入可编程控制器,只占可编程控制器的一个输入点。
例如某负载可在多处启动和停止,可以将多个启动信号并联,将多个停止信号串联,分别送给plc的两个输入点,如图,与每一个启动和停止信号占用同一个输入点的方法相比,还简化了梯形图电路。

plc输出控制 法一,原理同矩阵输入,将输出点做成4*4或者5*5即为16或者25个点的输出点。
命名Y0~Y7分别为:a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7。
排列4*4=16个输出点:a0a4 a0a5 a0a6 a0a7 a1a4 a1a5 a1a6 a1a7,a2a4 a2a5 a2a6 a2a7 a3a4 a3a5 a3a6 a3a7。
在接线中,按照上面排列依次穿起来。在plc程序中,当a0a4同时on时,第一组开关得电。当a0a5a同时on时,第二组得电。
注意事项,当有多个点同时输出时,我们要排除同时得电的某个点,三个点任意组合可能会有重复。如:同时4个点输出,尽量使用第一组。
优势:可以由小点数得到多个点,不足:程序和接线稍复杂。
相关文章PLC输出类型怎么选择?

继电器问题的一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,在选择和使用plc输出类型时,必须注意如下几个问题。
时间:2022-03-14 09:40:05
D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系

D触发器是什么,D触发器的基本结构与信号输入输出关系——D触发器中的D是英文Delay的缩写,可见D触发器是一种延时电路,集成式D触发器是由一个同步式RS触发器和一个D触发器组成的。
时间:2021-01-15 16:12:03
plc输出端接交流感性负载保护电路的方法

plc输出端接交流感性负载保护电路,当plc输出端接交流感性负载时,可接rc元件或峰值抑制器(如压敏电阻)来吸收峰值电压,感性负载产生的瞬时峰值电压因对rc元件充电,其值会降低,或击穿压敏电阻而泄放高压。
时间:2020-08-14 09:55:33
plc梯形图常闭触点输入信号处理方法

有关plc梯形图常闭触点输入的信号处理方法,尽可能用常开触点作plc的输入信号,将梯形图中相应的输入继电器的触点改为相反的触点,即常开触点改为常闭触点,常闭触点改为常开触点。
时间:2020-05-16 08:48:43
plc与输出设备的连接方法总结

有关plc与输出设备的连接方法,包括plc与输出设备的一般连接方法,plc与感性输出设备的连接,plc与七段led显示器的连接,plc与输出设备连接的注意事项等。
时间:2020-02-20 10:48:08
【图】plc双重输出动作问题与对策

plc双重输出动作问题与对策,若在顺控程序内进行线圈的双重输出(双线圈),则后面的动作优先,双重输出(双线圈)在程序方面并不违反输入,但因动作复杂,需要按以下例子修改程序。
时间:2020-02-20 09:05:41
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解

plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。
时间:2020-01-15 09:55:34
【图】plc输入输出过程与工作原理

有关plc输入输出过程与工作原理,可编程序控制器的工作过程,plc的输入/输出过程是怎样的,plc的工作方式是周期扫描方式,plc的中断输入处理过程,plc的中断源有优先顺序,一般无嵌套关系。
时间:2019-12-10 09:20:13





