有关plc内部计数器编程的例子,C0对X011的OFF-ON次数进行增计数,当它达到设定值K10时,输出输出点C0动作,即使X011从OFF-ON,计数器的当前值不变,输出触点依然动作。
plc内部计数器编程
如图:

0 LD X010
1 RST C0 2步指令
3 LD X011
4 OUT C0 K10(3步指令)
7 LD C0
8 OUT Y000
C0对X011的OFF-ON次数进行增计数,当它达到设定值K10时,输出输出点C0动作,以后即使X011从OFF-ON,计数器的当前值不变,输出触点依然动作。
为了清除这些当前值,让输出触点复位,则应令X010为ON。
有必要在OUT指令后面指定常数K或用数据寄存器的地址号作间接设定。
对于掉电保持用计数器,即使停电,也能保持当前值,以及输出触点的工作状态或复位状态。