西门子s7-200计数器类型有哪些?
来源:电工天下时间:2015-09-20 10:02:01 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200plc计数器类型
西门子s7-200plc的计数器共有255个计数器(不包括高速计数器)可以使用,计数的形式可以分为“加计数”、“减计数”与“加减计数”3类。
1、加计数(ctu)
加计数是通过获取计数输入信号的上升沿进行加法计数的计数方法。
计数输入信号每出现一次上升沿,计数器从0开始加“1”,当计数达到设定值(pv)时,计数器的输出触点接通。
计数达到设定值如果继续输入计数信号,计数值仍然增加,输出触点保持接通状态。
计数器具有清除信号(r)输入,当清除信号为“1”时,现行计数值被清“0”,设定值写入,输出触点强制断开。
2、减计数(ctd)
减计数是通过获取计数输入信号的上升沿进行减法计数的计数方法。计数输入信号每出现一次上升沿,计数器从设定值开始减“l”,当现行计数值减到“0”时,计数器的输出触点接通。
计数值为“0”后如果继续输入计数信号,计数值保持“0”,输出触点保持接通状态。
计数器具有清除信号(r)输入,当清除信号为“1”时,设定值被写入并作为现行计数值,输出触点强制断开。
3、加减计数(ctud)
加减计数具有加计数与减计数两个输入端,通过获取对应计数输入信号的上升沿,进行加法、减法计数。
加减计数的本质与加计数相同,计数输入信号每出现一次上升沿,计数器从0开始加“1”,当计数达到设定值(pv)时,计数器的输出触点接通。
计数达到设定值如果继续输入计数信号,计数值仍然增加,输出触点保持接通状态。
当现行值加到最大值32767后,如果再输入加计数信号,现行值变为-32768,再继续进行加计数。
同时,减计数输入信号也起作用,减计数输入每出现一次上升沿,计数器从现行值开始减“1”。
当现行值减到最小值-32768后,如果再输入减计数信号,现行值变为+32767,再继续进行减计数。
计数器具有清除信号(r)输入,当清除信号为“l”时,现行计数值被清“0”,设定值写入,输出触点强制断开。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解

西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程

有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47