【图】西门子s7系列plc计数器结构图解
来源:电工天下时间:2015-09-20 12:42:04 作者:老电工手机版>>
西门子s7系列plc计数器结构图
计数器是一种由位和字组成的复合单元,计数器的输出由位表示,其计数值存储在字存储器中。
在cpu的存储器中留出了计数器区域,该区域用于存储计数器的计数值。每个计数器为2个字节(Byte),称为计数字。
在s7—300中,计数器区为512个字节(Byte),因此最多允许使用256个计数器。

计数器的第0到第11位存放BCD码格式的计数值,三位BCD码表示的范围是0~999。第12~15位没有用途。

s7中的计数器用于对rlo正跳沿计数。s7中有三种计数器,它们分别是:加计数器、减计数器和可逆计数器。只要计数器的计数值不是“0”,计数器的输出就为“1”。
当计数器启动时,累加器1低字的内容被当作计数初值装入计数字中。这一过程是由操作系统控制自动完成的,用户只需给累加器l装入不同的数值,即可设置需要的计数初值。
L C# xyz
其中: xyz=记数初值,取值范围:1到999。
FBD符号:

可逆计数器 加计数器 减计数器
端子说明: CU —— 加计数输入 CD —— 减计数输入
S —— 预置输入 PV —— 设置计数初值
R —— 复位输入 Q —— 计数器状态输出
CV —— 当前计数值输出(十六进制格式)
BCD—— 当前计数值输出(BCD码格式)
例,FBD 功能图如下:

STL语句表如下:
A I 0.0
CU C 10 \\计数器加计数
A I 0.1
CD C 10 \\计数器减计数
A I 0.2
S C 10 \\计数初值预置
L C#55 \\装入计数初值到ACCU1
A I 0.3
R C 10 \\计数器C10复位
A C 10
= Q 4.0
当输入信号I 0.2由“0”变为“1”时,计数初值55被装入计数器C10;
如果输入信号I 0.0由“0”变为“1”,计数器C10的计数值加1(除非C10的计数值已达到999);
如果输入信号I 0.1由“0”变为“1”,计数器C10的计数值减1;(除非C10的计数值已减到0);
如果输入信号I 0.3由“0”变为“1”,计数器C10被复位,计数值为0;
只要计数器C10的计数值不为0,则Q 4.0输出就为“1”。
相关文章西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解

西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子plc的计数器指令使用说明

西门子plc的计数器指令的使用说明,西门子s7—200系列plc的计数器分为一般用途计数器与高速计数器,一般用途计数器用来累计输入脉冲的个数,包括增计数器、减计数器、增、减计数器等。
时间:2020-04-23 09:54:55
西门子S7-200高速计数器的模式与输入点

有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
西门子plc的计数器指令功能说明

西门子plc的计数器指令1、S_CUD 加减计数2、S_CU 加计数器3、S_CD 减计数器4、-(SC) 计数器置初值5、-(CU) 加计数器线圈6、-(CD) 减计数器线圈计数器指令包括增计数器、减
时间:2020-03-15 10:30:51
【图】西门子plc程序结构显示与设定方法

西门子plc程序结构显示与设定方法,利用程序结构显示查看用户程序内的所有组成块的分层调用情况、调用结构等,对部分程序结构进行检查,可以使用step7的过滤器功能进行筛选、设定。
时间:2020-03-10 10:45:11
西门子s7-300系列plc模块化结构设计图解

西门子S7-300系列PLC是模块化结构设计,各种单独模块之间可进行广泛组合和扩展,主要组成部分有导轨(RACK)、电源模块(PS)、中央处理单元模块(CPU)、接口模块(IM)、信号模块(SM)、功能模块(FM)、通信处理器(CP)等。
时间:2020-02-21 09:57:47
【图】西门子plc顺序功能图结构分类

西门子plc顺序功能图结构分类,包括单序列、选择的分支和合并、并行分支、跳转与循环,单序列由一系列相继激活的步组成,最简单的一种顺序功能图,其它的相对复杂一些。
时间:2020-02-21 09:35:11




