plc控制系统供电电源设计与电源模块的选择
来源:电工天下时间:2019-11-13 09:07:38 作者:老电工手机版>>
plc控制系统供电电源设计与电源模块的选择,plc控制系统中供电系统的保护措施,电源模块的选择,一般系统供电电源设计,包括电源模块与系统接地连接等。
plc控制系统供电电源设计
系统供电电源设计是指可编程序控制器CPU工作所需电源系统的设计。
它包括供电系统的一般性保护措施、可编程序控制器电源模块的选择和典型供电电源系统的设计。
1、供电系统的保护措施
为了提高系统的可靠性和抗于扰性能,在可编程序控制器供电系统中一般可采取隔离变压器、交流稳压器、ups电源、晶体管开关电源等措施。
2、电源模块的选择
可编程序控制器CPU所需的工作电源一般都是5V直流电源,一般的编程接口和通讯模块还需要5.2V和24V直流电源。
这些电源都由可编程序控制器本身的电源模块供给,所以在实际应用中要注意电源模块的选择。
在选择电源模块时,其额定输出功率必须大于CPU模块、所有I/O模块、各种智能模块等总的消耗功率之和,并且要留有30%左右的余量。
3、一般系统供电电源设计
供电设计包括CPU工作电源、各种I/0模块的控制回路工作电源、各种接口模块和通讯智能模块的工作电源。
这些工作电源都是由plc的电源模块供电,所以系统供电电源设计就是针对PLC电源模块而言的。
在工程运行中的注意事项
l)电源模块的接线
一般的PLC电源模块都有三个进线端子,在图中分别用LI、N、PE表示。其中LI和N为交流220V进线端子,PE为系统的地,并与机壳相连。
2)系统接地连接
PLC电源模块的接地端应选择不小于10mm2的铜导体并尽可能短地与交流稳压器、UPS电源、隔离变压器和系统接地相连。

相关文章自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
plc系统设计流程图示例

一个plc系统设计流程图,包括分析控制要求、绘制流程图、设计安装控制柜、设计梯形图、现场施工接线等流程与步骤,一起来了解下。
时间:2021-10-26 06:21:34
plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法

plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法,梯形图形成的最优化的方法是通过顺序功能图的转换来实现,sfc中转换实现的基本规则,梯形图的编制方法,实例控制顺序功能图与梯形图。
时间:2020-05-16 19:43:12
plc梯形图程序经验设计法的优缺点对比

plc梯形图程序的经验设计法,根据被控对象的要求,在典型单元程序的基础上,做修改与完善,适用于简单梯形图程序的设计,以运料小车控制系统的梯形图、两处卸料的小车控制系统的梯形图为例。
时间:2020-05-16 19:30:03
【多图】plc梯形图程序设计实例教程

有关plc梯形图的程序设计方法,plc梯形图编程的实例教程,plc梯形图程序设计的常见方法为经验设计法、逻辑设计法、翻译法与顺序功能设计法(SFC),多个实例供大家学习。
时间:2020-02-20 10:04:23
【图】plc梯形图设计的四项原则

plc梯形图设计的四项原则,要求水平不垂直,线圈右边无接点,左大右小、上大下小,双线圈输出不可用,以此来规范plc梯形图程序的设计规则。
时间:2020-02-20 09:15:10
【图】plc梯形图编制与程序设计实例

plc梯形图编制方法,以及plc梯形图的程序设计的例子,提供了实例参考程序与实验步骤,通过程序判断q0.1、q0.2、q0.3、q0.4的输出状态,并输入程序并运行,加以验证。
时间:2020-02-20 09:14:08
单信号反应多状态plc程序设计实例

有关单信号反应多状态plc程序的设计方法,当plc接收到来自某些控制器的端口信息时,根据控制器发出的信号时间,判断控制器状态信息,并作出相应的反应动作。
时间:2020-02-20 09:13:07