西门子plc s7200脉宽调制输出范围是多少
来源:电工天下时间:2016-05-29 14:27:57 作者:老电工手机版>>
西门子plc s7200脉宽调制输出范围
pwm功能提供连续的脉冲输出,在脉冲输出的同时,可以改变脉冲的宽度或者是脉冲的周期,脉冲的周期或宽度的时基可以指定为μs(微秒)或者ms(毫秒)。
脉冲周期的范围为10~65535μs或者2~65 535ms。
脉冲宽度的范围为0~65535μs或者0~65535ms。
如果“脉冲宽度时间≥脉冲周期”,工作循环为100%,输出长期为“1”;
如果“脉冲的宽度=0”,工作循环为0%,输出长期为“0”:
如果脉冲的周期小于2个时间单位,脉冲的周期自动默认取2个单位时间。
西门子s7-200 plc数据长度和数值范围
西门子s7-200 plc寻址时,可以使用不同的数据长度。不同的数据长度表示的数值范围不同。s7-200 指令也分别需要不同的数据长度。
s7-200系列在存储单元所存放的数据类型有布尔型( bool)、整数型( int )、实数型和字符串型四种。数据长度和数值范围如表6所列。
表1 数据长度和数值范围

1、实数的格式
实数(浮点数)由32位单精度数表示,其格式按照ansi/ieee 754-1985标准中所描述的形式。
实数按照双字长度来存取。对于s7-200来说,浮点数精确到小数点后第六位。
当使用一个浮点数常数时,最多可以指定到小数点后第六位。
2、实数运算的精度
在计算中涉及到非常大和非常小的数,则有可能导致计算结果不精确。
3、字符串的格式
字符串指的是一系列字符,每个字符以字节的形式存储。字符串的第一个字节定义了字符串的长度,也就是字符的个数。
一个字符串的长度可以是0到254个字符,再加上长度字节,一个字符串的最大长度为255个字节。而一个字符串常量的最大长度为126字节。
4、布尔型数据(0或1)。
5、s7-200cpu不支持数据类型检测
例如:可以在加法指令中使用vw100中的值作为有符号整数,同时也可以在异或指令中将vw100中的数据当作无符号的二进制数。
6、s7-200提供各种变换指令,使用户能方便地进行数据制式及表达方式的变换。
附1,西门子s7-200plc的脉冲输出功能
s7-200plc具有脉冲输出功能,在运动控制系统中,伺服电机和步进电机是很重要的精确定位装置,而控制伺服电机和步进电机需要使用脉冲输出。
s7-200系列plc可以输出20--100khz的脉冲。使用pto和pwm指令可以输出普通脉冲和脉宽调制输出。
通过smb66-75,smb166-175来控制q0.0的输出,通过smb76-85,smb176-185来控制q0.1的脉冲输出。
1、控制伺服电机
伺服电机是运动控制中一个很重要的器件,通过它可以进行精确的位置控制。它一般带有编码器,通过高速计数功能,中断功能和脉冲输出功能,构成一个闭环系统,来进行精确的位置控制。
2、plc的脉冲输出
由于plc在进行高速输出时需要使用晶体管输出。当将高速输出点作为普通输出而带电感性负载时,例如电磁阀,继电器线圈等,一定要注意,在负载端加保护,例如并联二极管等。以保护输出点。
相关文章CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解

有关CUVC模拟量输入输出通道的标定方法,一是模拟量输入输出通道信号源类型的转换,二是模拟量输出通道的标定步骤,供大家学习参考。
时间:2020-04-01 14:55:46
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
【图】西门子S7-PLCSIM仿真软件的仿真范围与安装要求

西门子S7-PLCSIM仿真软件的仿真范围与安装要求,仿真与实际运行的区别,仿真的功能限制,S7-PLCSIM可以安装于具有如下操作系统的编程器或个人计算机中。
时间:2020-02-21 09:29:09
plc中间输出指令用法说明

plc中间输出指令用法说明,包括中间输出指令的符号与状态字用法,MCR (主控继电器)依存关系,plc中间输出指令的使用实例。
时间:2017-04-04 07:10:06
plc输出线圈指令说明(符号与状态字)

plc输出线圈指令说明,有关输出线圈指令的符号与状态字用法,MCR (主控继电器)依存关系等。
时间:2017-04-04 07:08:28
【图】西门子step7启用外设输出功能的用法

有关西门子step7启用外设输出功能的用法,包括“启用外设输出”功能的说明,“启用外设输出”的使用条件,“启用外设输出”的取消等操作方法。
时间:2015-12-03 03:37:41
【图】西门子plc调节阀模拟量输出应用实例

西门子plc调节阀模拟量输出应用实例,包括西门子plc调节阀模拟量输出的控制要求、电气接线图、硬件配置与软件编程等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2015-11-04 19:41:20
间接寻址减少S7-200与200SMART子程序输入输出参数的方法

间接寻址减少S7-200与200SMART子程序输入输出参数的方法,S7-200和200SMART的子程序最多16个输入、输出参数,使用间接寻址可以显著减少输入、输出参数的个数,一起来看看。
时间:2015-11-03 19:46:18





