西门子s7200中断事件号与中断级别
来源:电工天下时间:2016-05-29 18:50:17 作者:老电工手机版>>
s7200中断事件号和中断级别
1、“I0.1上升沿”产生的中断事件的事件号为“2”,其所在组的优先级别为中级,组内的优先级别为“3”,所有型号的CPU均能产生。
2、高速计数器1“HSC1 CV=PV”
当其当前值等于设定值时产生的中断事件的事件号为“13”,所在组的优先级别为低级,组内优先级别为“13”,只有224、224XP、226、226XP型号的CPU能产生该类中断事件,221、222型号的CPU不能产生该类中断事件。
3、高速计数器4“HSC4计数方向改变”
当其计数方向改变时产生的中断事件的事件号为“30”,所在组的优先级别为低级,组内优先级别为“21”,所有型号的CPU均能产生。
相关文章西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子plc s7200中断程序的特点

西门子plc s7200中断程序的特点,中断程序中不允许使用DISI、ENI、HDEF、SCR和END指令,一个程序中最多可有128个中断程序,多个中断程序按照优先级不同进行执行。
时间:2016-05-30 07:30:45
西门子plc cpu模块日期与时间中断选项

西门子plc cpu模块日期与时间中断选项的含义,包括中断程序号(OB)、优先级( Priority)、生效( Active)、执行方式( Execution)、开始时间( Start data time of)的含义。
时间:2015-11-04 09:26:42
【图】西门子s7-200 plc上升沿中断事件的初始化程序

西门子s7-200 plc上升沿中断事件的初始化程序,I0.1上升沿产生的中断事件号为2,在主程序中用ATCH指令将事件号2和中断程序0连接起来,并全局开中断,附有程序代码与语句表。
时间:2015-11-03 16:10:12
【图】西门子plc中断指令的功能说明

西门子plc中断指令的功能说明,介绍了中断源及种类,中断事件及优先级,中断调用的方法,中断程序的三个组成部分,以及中断程序的控制要求与实例等,一起来了解下。
时间:2015-10-26 13:57:15





