西门子plc子程序定时器的使用问题
来源:电工天下时间:2016-06-03 05:57:50 作者:老电工手机版>>
西门子plc子程序添加定时器注释
在条件调用子程序的主程序中,当停止子程序调用时,如果定时器已经激活正在计时,停止调用这个子程序会造成定时器的失控。
不管此时定时器前面的激活条件如何变化,定时器(1ms、10ms 时基的)会一直走到最大值,定时器输出也会在达到设定值时接通;
(100ms 时基的定时器会在上述情况下停止计时,但在逻辑上处于失控状态)。西门子plc子程序添加定时器注释
如果用 SM0.0 调用子程序;或在控制逻辑的时序上做到能够保证定时功能完整执行,定时器会正常运行。
使用条件调用含有定时器的子程序时,一定要注意时序逻辑,以免造成程序运行错误。