网线下载程序到S7300 PLC中的步骤
来源:电工天下时间:2022-09-20 19:49:48 作者:老电工手机版>>
网线下载程序到S7300PLC的方法
以太网方式不需要特殊的下载设备,只要电脑上面有网卡就可以。如果使用带有PN接口的CPU或有CP343-1或 CP443-1以太网模块,则可以使用此方式。
首先,给以太网口分配一个IP地址,出厂时以太网口的IP是0.0.0.0。
分配IP的步骤:
1、在控制面板的SET PG/PC Interface 中选择 TCP/IP。
2、在STEP7 SIMATIC MANAGER界面下,找到plc菜单,打开其中的“Edit Ethernet node” 子菜单。
3、在对话框中,点击Browse按钮,可以浏览到PLC或CP模块的MAC地址,点击OK确认后,该MAC自动填入。
4、在接下来的编辑框里填入要分配的IP地址和子网掩码,再点击“Assign IP Configuration",IP地址成功分配。
5、将电脑本地连接的IP设置成跟PLC的IP在同一个网段下,即可用以太网方式下载程序。