西门子plc与plc间通过以太网互连的方法
来源:电工天下时间:2020-03-23 09:22:09 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300/400系列的plc的通讯方式多工业以太网通讯,mp277/377、xp177b系列触摸屏集成了以太网接口,所有的接口都统一,在网络通讯时采用都以太网接口,所有的设备组成一个局域网,包括上位监控计算机、编程设备、plc、触摸屏都能很方便地互相访问,需要扩展多一个设备也很方便,只需要加一个交换机就能扩展出多个接口。
西门子plc与plc间通过以太网互连的方法
采用以太网通讯越来越流行,这里说一说以太网通讯的应用,plc与plc之间通过以太网互连。
一、S7-300/400间互连
1、采用PLC与PLC通过以太网访问,需要增加以太网模块,如CP343-1,CP443-1的模块,或者采用带有PN接口的PLC,如CPU315-2DP/PN的PLC。
2、采用两块CP343-1互连,先在同一个项目里做好两套PLC的硬件组态,分配好IP地址,打开NetPro,选择其中一个PLC,双击连接列表上的空白行,添加一个
S7 conection。选择连接的另一个PLC,记住连接的ID号。通讯双方的其中一个站为Client端,激活“Establish an active connection”的选项(默认是激活的)。这样NetPro的配置就完成了,编译、下载完成
3、打开其中两套PLC的OB1,调用FB12(BSEND)块发送数据,FB13(BRCV)块接收数据,1#PLC的发送对应2#PLC的接收,1#PLC的接收对应2#PLC的发送。
4、调用FB12的时候几个参数的含意,a、REQ,发送开始,上升沿触发发送工作;b、ID,连接ID号,这个ID号是在NetPro组态时生成的ID号;c、R_ID,连接号,相同连接号的FB块互相对应发送/接收数据,这个是由用户编程时定义的,例如1#PLC的FB12的R_ID是DW#16#2,则2#PLC的FB13的R_ID也是DW#16#2,这样才能保证正常接收发送;d、DONE,发送完成,如果REQ端是一个不停的脉冲,正常情况下DONE端也应该也是一个不停的脉冲反馈;e、SD_1,发送的开始地址,以P# x.x byte xxx来表示,f、LEN,发送数据的长度。
5、采用FB12、FB13来进行发送/接收是比较麻烦的,一方面需要两端的以太网模块都支持双边发送,如Cp343-1-Lean就不支持了,另一方面,两边都要写程序,对于增加的系统不太方便,所以这时可以在NetPro里把One-way(单边通讯,激活后FB12、FB13不能使用)激活,采用FB14(GET)取数据、FB15(PUT)发送数据来做,FB14的参数定义和FB12差不多,只是少了R_ID和LEN,这样更方便一些,而且还有一个好处,不需要对原有的系统进行什么更改,只需要把单边的PLC组态和程序下载就可以了
6、注意的问题是FB和SFB的区别,在S7-400上采用SFB,在S7-300上采用FB,在S7-300集成的PN口上,采用SFB,这个问题曾经折磨过我一两天才解决。
二、WinLC与PLC互连
WinLC是在PC机上的软件PLC,可以把一台PC机当成PLC使用。这样对于不能采用模拟器连接的软件是比较方便的,如采用Intouch、Ifix这些SCADA软件做为上位机软件时,测试是个麻烦的问题,需要与实际机器连接起来才能测试,但如果有WinLC,可以把程序拷到WinLC上运行,上位机软件与WinLC联机测试,省去不少工夫。
因此,WinLC对于不方便进行现场测试的环境,是个不错的替代方案。WinLC既然是一套软件PLC,就能够实现PLC的功能,那么与PLC通讯也是可以实现的,
WinLC与S7-300互连:
1、新建一个项目,建立一个S7-300的站点,硬件组态;建立一个PC站点,在PC站点上增加一个WinLC和一个IE General,IE General的IP地址与PC机的IP地址一致,其实IE General指的就是PC机的以太网卡。
2、打开NetPro,在WinLC上新建一个S7 conection,指向S7-300,编译、存盘
3、在PCStation上增加WinLC和IE General,需要注意槽号要与硬件配置时候一样
3、打开WinLC的OB块,调用SFB14、SFB15来读写S7-300的数据
4、启动WinLC软件,下载程序,这样就可以实现软件PLC与PLC互连了
三、两种方式的结合
如果有多台PLC需要与PC机上的SCADA软件通过OPC进行通讯,但又发现SCADA软件读取的速度太慢,不能满足刷新要求,或数据要做些预处理才能显示,SCADA软件上运行太多的脚本又影响速度,那么通过软PLC把多台PLC的数据先读过来进行预处理,SCADA软件只与一台PLC进行通讯,这样SCADA软件上的工作量会少一些。
把上面的两种方式结合一下,就能实现这样的功能了。
1、通讯连接参照上面的方法设置。
2、在WinLC的PC站点上添加一个OPC服务器,在NetPro里面打开OPC的连接列表,添加一个S7 conection,指向WinLC,编译、下载
3、通过OPC客户端可以直接访问OPC服务器的内容,常用的SCADA软件如Intouch、Citect、IFix这些软件都支持OPC,设置访问连接就可以在软件上直接读写了,如果更简单的界面,可以自己用VB编写一个OPC客户端,读写数据都在VB程序上实现,不使用SCADA软件,可以省掉不少钱了。
相关文章profinet和以太网有什么区别

profinet和以太网的主要区别,参考如下:工业以太网是自动化领域控制层和管理层的主要网络类型之一,用于连接PLC和PLC或者PLC和上位机。以上负责连接网络的物理介质,即为工业以太网。
时间:2022-04-28 18:29:39
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?

西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
西门子plc通讯网络的建立与使用过程

西门子plc通讯网络的建立与使用过程,为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型,在网络中使用中继器,选择网络电缆与网络连接器,西门子s7-200系列plc的端口使用网络隔离时,应使用rs-485中继器或者em277。
时间:2020-02-21 09:26:28
西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接

西门子plc与西门子触摸屏建立以太网连接的方法,设置触摸屏,设置通讯方式为Enthernet,设置PC,以太网口IP地址为192.168.0.11,西门子plc与触摸屏以太网通讯的设置实例。
时间:2015-12-12 18:29:43
西门子s7-200使用uss通讯控制变频器的方法

西门子s7-200使用uss通讯控制变频器的方法,s7-200 cpu上的rs485通信口可以编程为工作在自由口模式下,支持uss通信协议,西门子s7-200 cpu提供了uss通信指令库。
时间:2015-11-18 15:40:23
【图】西门子s7-200与s7-300与以太网通信的方法步骤

西门子s7-200与s7-300与以太网通信的方法,把S7-200以太网模块CP243-1配置为CLIENT,使用STEP 7 Micro/WIN32中的向导进行通信的配置,步骤如文中所述。
时间:2015-10-31 14:52:49
【图】西门子plc通讯rs485串口线的制作方法

西门子plc通讯rs485串口线的制作方法,根据使用场合的不同,西门子plc通讯rs485串口线的制作与焊接方法不同,按规范来作,用PROFIBUS 总线连接器和电缆,连接二个或多个S7-200PLC。
时间:2015-10-29 14:23:22
西门子S7-200CN与台达DVP14SS2中Modbus通讯连接的方法

西门子S7-200CN与台达DVP14SS2中Modbus通讯连接的方法,包括硬件连接、软件编程与相关注意事项,CPU224CN和DVP14SS211R均提供有支持Modbus标准协议的RS485通讯口。
时间:2015-10-25 19:15:39





